Auch gut. Wenn der Paramter zveitype fehlt, sollte monitord automatisch zvei-1 dekodieren.
Kapiert. Da es sich aber nur um ein paar wenige Sonderzeichen handelt, würde ich die im Klartext (Großbuchstaben) ausgeben.
Also Ja: Gib "8AJHP" am Socket aus und ich ändere dir Protokolldoku für 0.4 dementsprechend ab.
Ich glaube, wir können dieses Feature mit geringer Priorität behandeln. Außer dir selbst hat bisher noch kein Monitor-Anwender nach den ZVEI-Sonderzeichen gefragt.
Aber wenn wir diese Funktion schon implementieren, dann halt richtig und mit allen Zeichen.
viele Grüße,
Andreas
PS: Sirenenerkennung funktioniert prima. Dazu aber noch eine aktuelle, wichtige Änderung im Protokoll:
Bisher lautete die Syntax für den Sirenen-Paremter des 300er-Codes:
0 ohne Sirene / Melderauslösung, 1 Feueralerm, 2 Probelalarm, 3 Zivilschutz, 4 Warnung, 5 Entwarnung
Da der Dekoder jetzt aber einen Unterschied zwischen Schleifen ohne und mit Weckton macht, gilt für diesen Paramter folgendes:
0 ohne Sirene, 1 Melderauslösung, 2 Feueralerm, 3 Probelalarm, 4 Zivilschutz, 5 Warnung, 6 Entwarnung.