AAO Stichworterkennung läuft, alle Stichworte sind eingepflegt und werden erkannt.
Aber es ist eben nicht möglich zwischen "Brand 2" und "Brand 2 (Objektname) BMA 12345" zu unterscheiden... dafür suche ich eine Lösung.
Hallo,
bei der täglichen Zusammenfassung erhalte ich immer nur alarme zwischen 17:00 und 23:55 Uhr. Neuste Version von FE sowie auch nach Löschen der Log-files.
vorschläge?
danke
Dann wird dein Log aufgrund der Größe wohl in zwei Teile gesplittet. Ab 1 MB Größe wird nämlich eine neue log.txt angelegt und die "Volle" mit Datum archiviert. Die tägliche Zusammenfassung greift nur auf die log.txt zu. Kannst höchstens den Log-Level auf INFO stellen, damit die Datei unter 1 MB pro Tag bleibt.
Und wenn du als Stichwort nur nach BMA suchst? Würde das funktionieren? Dann müsste BMA in der AAO ganz oben stehen. Soweit ich weiß, geht er die Liste der Reihe nach durch. Würde Brand 2 über BMA stehen, findet er nur Brand 2. Steht BMA vor Brand 2, dann sollte er eigentlich BMA erkennen. Du kannst dann allerdings nicht mehr unterscheiden, ob es Brand 2 BMA oder Brand 1 BMA ist (falls es überhaupt beides bei euch gibt).
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)