    Hi faboi,

    ich habe das Problem mit der falschen Ric länge hinbekommen. Meine SMS Alarmierung läuft jetzt gut. Aber nur gut. habe noch folgendes Problem,

    Die SMS wird ohne leerzeichen angezeit. BSP:

    "StraßeNamePersonimGebäude" nicht wie es soll
    "Straße Name Person im Gebäude"


    Im Logfile ist es korrekt.

    Woran kann das liegen??

    Gruß

  2. #2
    faboi Gast
    Zitat Zitat von aupo112 Beitrag anzeigen
    Hi faboi,

    ich habe das Problem mit der falschen Ric länge hinbekommen. Meine SMS Alarmierung läuft jetzt gut. Aber nur gut. habe noch folgendes Problem,

    Die SMS wird ohne leerzeichen angezeit. BSP:

    "StraßeNamePersonimGebäude" nicht wie es soll
    "Straße Name Person im Gebäude"


    Im Logfile ist es korrekt.

    Woran kann das liegen??

    Gruß
    Du solltest etwas mehr Informationen geben... Wie sieht dein Aufruf genau aus, welches System, etc.
    Ebenfalls wäre es hilfreich für User, die vlt. in naher Zukunft das gleiche Problem haben, eine Lösung zu schreiben...

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2010
    Beiträge
    6
    Mmm sorry, werde ich nachholen.

    SMS Alarmierung mit FMS32 Pro IBSA und SMSTrade. Mit Parameter
    C:\IBSA\IBSA.exe %1 %3 %4 in den Globalen Aktionen übetrage ich die Meldungen. In der Log Datei steht die Meldung genau so wie es sein muss. Alledings die SMS kommt ohne Leerzeichen an. woran kann das liegen?

    Die Lösung der falschen Ric - länge war lediglich ein Tippfehler im aufruf des Fremdgateway´s.

    Hatte jetzt auch schon gedacht, jetzt habe ich wieder ein ähnliches Problem, aber wenn in der Log datei alles Korrekt übergeben wird, scheint es auf den ersten blick nach etwas anderem.

    Danke für die Hilfe.

  4. #4
    faboi Gast
    Probiere mal folgender Aufruf: C:\IBSA\IBSA.exe %1 "%3" "%4"

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2010
    Beiträge
    6
    Hi faboi,

    mit "%3" hat es geklappt. Danke,,

    kannst du mir bei folgendem Problem auch noch helfen? Wenn ich eine Unteradresse angebe, 111111: 3 bekomme ich folgende Meldung

    -> Auzug aus der log.txt <-

    Datum: 13.07.2010;Zeit: 16:30:34;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: ----------IBSA PROGRAMMAUFRUF----------;
    Datum: 13.07.2010;Zeit: 16:30:34;RIC: xxxxxx;Funktion: 3;Carrier: http://gateway.smstrade.de/?key={passwort}&to={empfaenger}&from={absender}&me ssage={text}&route={smstyp}&debug={benutzer};SMS-Typ: gold;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: RIC oder RIC-Funktionskombination nicht in Liste;

    Ich rufe in FMS - POCSAC globale aktion den Ric 111111 Funktion 3 auf.
    IBSA -> RIC neu 111111 Funktion 3...

    Ich Verzweifel noch....

  6. #6
    faboi Gast
    Hatte ich auch schon mal. Bei mir war das glaub mit einmal neu die Tabelle (list.csv) erzeugen weg!

    Hast du es schon mal versucht manuell über die Konsole aufzurufen? So kannst du vlt. etwas den Fehler eingrenzen...

  7. #7
    Registriert seit
    01.08.2007
    Beiträge
    557
    Du solltest vielleicht auch den Funktionsparameter übertragen: %2