Hallo gleich noch ein Problem.

Ich habe ich es mit FMS32 probiert!
Funktioniert auch alles.
Doch mein Problem ist:
wir haben:
Schleife 1
Schleife 2
Zugalarm
Hausalarm

bei einem klein Feuer wird zB. nur der Hausalarm verschickt -> eine SMS
bei nem Wohnungsbrand sieht es schon wieder anders aus
es wird Tagsüber Schleife 1, Schleife 2 und Hausalarm alarmiert -> 3 SMS
Nachts wird eine Schleife (1 oder 2) und der Hausalarm alarmiert -> 2 SMS

Man neheme die Situation Wohnungbrand Tagsüber ich bekomme 3 SMS mit inhalt:
1 SMS: Feuerwehr Einsatz Schleife 1
2 SMS: Feuerwehr Einsatz Schleife 2
3 SMS: Feuerwehr Einsatz Hausalarm
Das ganze an 6 Kollegen macht dann 18 SMS pro Alarm wobei 6 SMS ja eigentlich völlig ausreichen wäre!


Meine Frage kann ich IBSA irgend wie sagen! Nimm alle Drei Schleifen und pack sie in eine SMS?
Sprich SMS: Feuerwehr Einsatz Schleife 1 Schleife 2 Hausalarm
Habe es mit der Wait Funktion Probiert doch werden mir damit nur Doppelausgewertete Füntonfolgen unterdrückt!


bei uns wird Analog Alarmiert ohne Text und Funktion!

Wie kann ich mein Problem lösen.

Habe alle 11 Seiten gelesen um keinen Anschiss zu bekommen! :-) doch leider ohne treffer!