Hallo zusammen,
habe zu dem Thema auch mal eine Frage.
wenn ich mit IBSA eine SMS Alarmierung versenden möchte, bekomme ich keine SMS und in der Log steht: " Falsche RIC-Laenge;"
WO liegt mein Fehler??
RIC 123456:3
Danke für eure Hilfe...
Gruß
Hallo zusammen,
habe zu dem Thema auch mal eine Frage.
wenn ich mit IBSA eine SMS Alarmierung versenden möchte, bekomme ich keine SMS und in der Log steht: " Falsche RIC-Laenge;"
WO liegt mein Fehler??
RIC 123456:3
Danke für eure Hilfe...
Gruß
Hi faboi,
ich habe das Problem mit der falschen Ric länge hinbekommen. Meine SMS Alarmierung läuft jetzt gut. Aber nur gut. habe noch folgendes Problem,
Die SMS wird ohne leerzeichen angezeit. BSP:
"StraßeNamePersonimGebäude" nicht wie es soll
"Straße Name Person im Gebäude"
Im Logfile ist es korrekt.
Woran kann das liegen??
Gruß
Mmm sorry, werde ich nachholen.
SMS Alarmierung mit FMS32 Pro IBSA und SMSTrade. Mit Parameter
C:\IBSA\IBSA.exe %1 %3 %4 in den Globalen Aktionen übetrage ich die Meldungen. In der Log Datei steht die Meldung genau so wie es sein muss. Alledings die SMS kommt ohne Leerzeichen an. woran kann das liegen?
Die Lösung der falschen Ric - länge war lediglich ein Tippfehler im aufruf des Fremdgateway´s.
Hatte jetzt auch schon gedacht, jetzt habe ich wieder ein ähnliches Problem, aber wenn in der Log datei alles Korrekt übergeben wird, scheint es auf den ersten blick nach etwas anderem.
Danke für die Hilfe.
Probiere mal folgender Aufruf: C:\IBSA\IBSA.exe %1 "%3" "%4"
Hi faboi,
mit "%3" hat es geklappt. Danke,,
kannst du mir bei folgendem Problem auch noch helfen? Wenn ich eine Unteradresse angebe, 111111: 3 bekomme ich folgende Meldung
-> Auzug aus der log.txt <-
Datum: 13.07.2010;Zeit: 16:30:34;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: ----------IBSA PROGRAMMAUFRUF----------;
Datum: 13.07.2010;Zeit: 16:30:34;RIC: xxxxxx;Funktion: 3;Carrier: http://gateway.smstrade.de/?key={passwort}&to={empfaenger}&from={absender}&me ssage={text}&route={smstyp}&debug={benutzer};SMS-Typ: gold;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: RIC oder RIC-Funktionskombination nicht in Liste;
Ich rufe in FMS - POCSAC globale aktion den Ric 111111 Funktion 3 auf.
IBSA -> RIC neu 111111 Funktion 3...
Ich Verzweifel noch....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)