Zitat Zitat von Fabpicard
Mhhh.. wenn du Minutenförderleistung errechnen wolltest...
Nein, eigentlich erstmal nur den Wasserinhalt einer 200*30 m großen Fläche, die 0,01 m = 1 cm dick ist. Das sind 6000 m² und das macht bei einer Dicke von 0,01 m genau 60 m³, was man volkstümlich mit 60.000 Litern ausdrücken würde.
Da es sich nicht um Hangwasser handeln wird, muß man genau diese Menge ständig nachführen.

komm ich da aber auf 3.600 L / min... also 3,6m³...
Einer von uns beiden war in Mathe zu oft Kreide holen... ;-)

Ich gebe allerdings zu, daß ich derzeit keinen Lösungsansatz habe, wieviel Wasser man in welcher Zeit zuführen muß, um die 60 m³ in der Schwebe zu halten. Gefühlsmäßig würde ich ja sagen, genau 60 m³. Die Frage ist nur, in welcherm Zeitraum?

naja... mit ein wenig Zugabe in der Förderleistung und erhöhung des Drucks... kommste da ganz gut mit 2 TLF 24/50 hin...
Vorrechnen oder vormachen!

MfG

Frank