Ja, diese Version kann verkettete SDS senden und empfangen.
Einsatzdokumentation und Lageführung
http://www.einsatzdokumentation.net/
Digitalfunk im Griff: http://www.tetracontrol.de/
Hallo zusammen,
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem P8GR als USB-Datenmodem und der oben verlinkten Testversion (http://tetracontrol.de/download/TETRAcontrol-930414.zip) von Tetracontrol. Ich habe auf einem weiteren P8GR die ISSI des Datenmodems als erlaubten Absender und zusätzliche Adresse für die Rückmeldung eingetragen. Das Versenden von SDS und CallOut mit der Severity 1 an diesen Pager funktioniert auch, allerdings bekomme ich keine Rückmeldungen in Tetracontrol angezeigt. Hat hier jemand eine Idee, was ich noch übersehen haben könnte?
Danke & Gruß
Jochen
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, dass die ISSI des Empfängers (bzw. aller Empfänger!) beim Absender eingetragen werden muss. Wie soll das denn in der Praxis mit einer größeren Anzahl an Meldern funktionieren?
Die unterschiedlichen Statuswerte hatte ich gesehen und in Tetracontrol angepasst.
Gruß
Jochen
Johnlo hat recht. Der P8GR nimmt eingehende Meldungen (egal ob Alarmierungen, SDS oder Rückmeldungen) nur an, wenn der Absender der Meldung in einer der Benutzerrollen unter 'zulässige Nummern' eingetragen ist.
D.h. wenn Du die Rückmeldungen der P8GR mit einem anderen P8GR empfangen willst, müssen entweder alle Endgeräte als 'zulässig' eingetragen werden, oder unter "Allgemeine Parameter" muss "Kontrolle zulässige Nummern aktivieren" Deaktiviert sein. Aber achtung, dann kann jeder, der die ISSI kennt diesen P8GR auslösen.
In der Praxis ist es für den Empfang der Rückmeldungen meiner Meinung nach sinnvoller ein 'normales' Datengerät (HRT, MRT) zu verwenden. (Zumal die Schnittstelle in der aktuellen Firmware Version noch etwas unzuverlässig ist)
Übrigens, die Rückmeldungen gehen IMMER an denjenigen der die Alarmierung ausgesendet hat. Von daher braucht man in diesem Fall die Alarmierende ISSI nicht als zusätzliches Rückmeldeziel eintragen. Dies ist nur notwendig, wenn man die Rückmeldungen auf Alarmierungen der Leitstelle sehen möchte.
Grüße
Arne
Einsatzdokumentation und Lageführung
http://www.einsatzdokumentation.net/
Digitalfunk im Griff: http://www.tetracontrol.de/
Danke euch beiden, das war tatsächlich die Lösung! Klingt im nachhinein betrachtet auch logisch. Die Rückmeldung ist eben auch "nur" eine SDS.
Nun sehe ich die Rückmeldungen im SDS-Fenster von Tetracontrol als "Rückmeldung: komme", aber im Fenster "Alarme" werden keine Rückmeldungen gezählt. Mache ich noch etwas falsch, oder ist das Feature in der Testversion noch nicht implementiert?
Die Lösung mit dem P8GR als Datenmodem soll bei uns dazu dienen, erste Erfahrungen mit der Auswertung der Rückmeldungen zu sammeln.
Im nächsten Schritt würde ich dann gerne die Anbindung an unseren Alarm-Monitor testen...
Gruß
Jochen
Wird der Alarm denn im Fenster 'Alarme/Rückmeldung' dargestellt? Das funktioniert nur dann, wenn entweder die Alarmierung durch den P8GR empfangen wurde oder wenn sie selbst über das 'Alarmierungen' Fenster ausgesendet wurde (nicht über das normale SDS-Fenster).
Das alarmierte Gerät war auch ein P8GR? Motorola HRT/MRT geben nämlich in der 'Standardkonfiguration' keinen Status sondern einen Klartext zurück. Der wird derzeit noch nicht sauber einem komme/komme nicht Status zugeordnet.
Höchstwahrscheinlich ist bei Deinem TETRAcontrol aber die Callout Statusliste noch nicht aktualisiert. Mit dem letzten Update wurden die Statuswerte für die Rückmeldung geändert.
Bitte lade Dir nochmal die oben verlinkte Zip-Datei herunter und ersetze bei Dir die 'TETRAcontrol.exe' und im Callout-Ordner die Datei 'CO_Status.csv'.
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, bitte mal per E-Mail Kontakt aufnehmen.
Grüße
Arne