Moin!
welchen Zeichensatz verwendet wohl ein Schweitzer BOSS 940? Mit der Darstellung von ß und Umlauten hat er auf jeden Fall ein Problem was gegen den üblichen ISO oder win-1252 spricht.
Hallo zusammen,
wir haben einen Schwung 925v bekommen und haben folgendes Problem:
Wenn die Melder ausgelöst werden, hört das klingeln nicht auf.
Bei unseren 935v ist nach einigen Sekunden Ruhe (ausser bei Ruferinnerung)
wurde dort etwas falsch programmiert oder ist das normal ?
Gruß
Gibt es ein besonders empfehlenswertes Klinkenkabel um den Funkscanner (mit Diskriminatorausgang) mit der Soundkarte zu verbinden?
Wir werten das Signal mit Bosmon aus und jedes Telegramm ist am Ende abgeschnitten.
Was könnte noch das Problem sein?
Hallo zusammen,
auf einem Boss 915, auf dem ein FW Vollalarm (volles Alarmmuster) und ein DRK Info-Alarm (1 Piep) programmiert sind, soll es so eingestellt werden, dass wenn genau die beiden RICs aufgelöst werden der Vollalarm klingelt und nicht nur der 1 piep des Info-RICs.
Kann ich hierfür den Prioritätsalarm nutzen? Gibt es evtl noch andere Möglichkeiten, da der Melder auch mal im Stumm-Modus ist, und genau dann nicht klingeln sollte.
Grüße Longido
Moin,
ja das könnte man mit dem Prioritätsalarm lösen. Aber er alarmiert dann eben auch "Laut" wenn er im "Stumm" Modus ist.
Abhilfe:
Zweites Profil aktivieren und im Profil 1 die RIC von der Fw mit Priorität programmieren. Soll der Melder "Stumm" bleiben muss eben das Profil 2 aktiviert werden. Ich habe dieses bei mir automatisiert, indem ich den Melder wenn er keine Priorität haben soll in das LG stecke und dieses darüber automatisch schalte. (Nachts soll er bei mir keine Prio haben)
LG Andi