    Hier Infos zur neuen LST Süd

    Abfragesystem :

    Abfragesystem :
    Thales Norumat 4000

    Arbeitsplätze :
    5 Arbeitsplätze mit Touchscreenbedienung, 3 Ausnahmeabfrageplätze,


    Funksignalisierung :
    5x db-Elektronik RCA für 5-Tonfolge, FMS, Kurztext,
    Auswertung von 5-Ton und POCSAG,
    3x 4 Funksprachkonserven startbar

    Haustechnik :
    Carls Haustechnik 16 Tasten

    Dokumentationsanlage :
    ASC Marathon mit 3x ASC IRT Kurzzeitdokumentation und
    5x IRT Kurzzeitdokumentation integriert in Touchscreenbedienung

    ELA-Anlage :
    - - -

    USV-Anlage :
    2x 10 kVA, Überbrückungszeit 2x 70min. bei 10KvA

    Tisch-System :
    Modutec mit elektrischer Höhenverstellung für Arbeitsfläche und
    getrennter Monitorbühne

    Redundanzsystem :
    5 externe Systemapparate als Parallelbedienung und Rückfallebene Steckbare Endgeräte im Leitstellenraum für Telefon. Unabhängige Funkbedienung mit 5x 8-fach Funkabfragen mit Sonnenburg S2000/200

    Aufgeschaltete Teilnehmer :
    8 S0 Notruf 112, 8 S0 Amtsleitungen, 2 Querverbindung, 2 virtuelle Standleitungen, 2 Verbindungen zur TK-Anlage der Kreisverwaltung,
    10 Funkteilnehmer




    Einsatzleitrechnersystem :

    Leitrechnersoftware :
    ISE Cobra

    Arbeitsplätze :
    5 mit je 4x 19" TFT-Bildschirmen als Regelarbeitsplatz
    3 Administratorenarbeitsplätze
    3 Ausnahmeabfrageplätze mit "All in One" Rechner mit
    19" TFT-Bildschirm

    Server :
    Raid 5 , mit Cool-Standby Redundanzserver

    Betriebssysteme :
    Windows XP , Windows Server 2003

    Schnittstellen :
    Anbindung der Notrufabfrage, Steuerung von FMS und 5-Ton / Digitale Alarmierung, Aufschaltung der Brandmeldeanlage
    Gruß 80

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2003
    Beiträge
    40

    Alarmierung RD/FW

    Moin zusammen!

    Wie und wo wird denn bei der IRLS jetzt der Lauenburger RD bzw. FW alarmiert? Die digitale Alarmierung für Lauenburg kommt ja laut offizieller HP der IRLS erst innerhalb diesen Jahres.
    Wird der RD immer noch auf dem eigenen Kanal analog alarmiert?

    Gruß
    Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    20.11.2003
    Beiträge
    654
    Ja, es wird noch analog alarmiert. Glaube auf Kanal 409.
    Die dig.-Alarmierung soll dieses Jahr eingeführt werden. Der Kreis Storman tut dies schon teilweise......