Soo habe mal ein paar screens gemacht, vielleicht könnt ihr mir ja meinen fehler zeigen...
mfg Fixx
Soo habe mal ein paar screens gemacht, vielleicht könnt ihr mir ja meinen fehler zeigen...
mfg Fixx
Du musst ans Alarmtool auch die Parameter von FMS32 übergeben also %1 %2 %3 usw.
Da du ja nur den Alarmtext haben möchtest rufst du das Alarmtool mit dem Pfad auf und dem Parameter %3.
Im Alarmtool selbst gibts du dann bei "Alarmtext" &1 ein. Dann wird das erste von FMS32 übermittelte Parameter ausgegeben. In deinem Fall hast du ja dann nur ein Parameter (%3).
Hoffe das war einigermaßen verständlich
Hast Du Administrator rechte?
Gruß
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Jap, bin der einzige Nutzer am PC und habe volle Rechte. Ich hatte die Version vorher auch drauf, die hat ohne Probleme funktioniert
Mir erschliesst sich immer mehr die Komplexität dieses Programms. Sowas zu schreiben, wirklich Respekt!;)
Ich hatte spassenshalber mal versucht, mir FMS-Telegramme mittels FMS32 aufs Alarmdisplay zu schicken. Ist mir aber nicht gelungen, entweder habe ich Fehler eingebaut oder es liegt einfach daran, dass die Einsatztexte als Status 10 gesendet werden und in den FMS32-Aktionen nur 1-9 zur Verfügung steht.
Hat damit noch jemand Erfahrungen gesammelt?
Die Stati bei den Aktionen im FMS32 sind Hexadezimal. Dort gibt es im Dropdown Menü
0 - 9 und dann noch A, B, C, D, E, F.
A = 10
B = 12
.
.
.
F = 15
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen .
Mfg
Moulder
@affenmensch 3
das mit den logdateien will i-wie nicht funktionieren... im neuen tool stehen trotz alarmeingang keine logdateien unter daten und der glocke... wurden die nicht noch wo anders zwischengespeichert oder kommt ich da anders dran?
mfg
stgt88112
Nur mal ne kurze Info:
Viele eure Fehler liegen ab der benutzeroberfläche. Es sieht so aus, als das es nicht gespeichert wird, aber in Wahrheit zeigt es die Oberfläche nur nicht richtig an.
Diese kleinen Fehler werde ich mir mal ab Dienstag anschauen.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
hallihallo,
bei mir scheint das zusammenspiel FMS32-Pro 3.2.5 mit AlarmierungsTool 1.00 nicht zu funktionieren.
Extras -> Optionen -> Sonstiges
[x] Aktionen ausführen
ist gesetzt.
Verwaltung -> POCSAG -> Globale Aktionen
Kennung | Funktion | Aktion
0000000 | 1 | pfad\Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
nach der Anleitung.
Allerdings arbeite ich nicht RIC-spezifisch, so dass es das Feld "TExtzuweisung" bei den "Globalen Aktionen" nicht gibt.
Im AlarmierungsTool habe ich email-benachrichtigung und alarmonitor eingerichtet, die testemail wird erfolgreich verschickt.
Bei einer Alarmierung in FMS32, passiert nichts.. weder Email noch Alarm-Monitor. .( Daten > Einsätze ("Glockensymbol")) ist auch leer..
Wo muss ich gucken?
guten rutsch!!
Guten Morgen an alle,
ich bin gerade dabei, die SMS-Alarmierungen auf dieses Tool via smstrade umzustellen.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
Gibt es eine Begrenzung der Benutzeranzahl? Ich möchte für jede RIC samt U-Adresse einen eigenen Benutzer anlegen, z.B. Benutzer 2 "Schleife 1 alle Einsatzkräfte", Benutzer 3 "Technische Einsatzleitung" usw. Insgesamt kommen dann so etwa 40 RICS (Bnutzer zusammen).
Im globalen Adressbuch sind ca. 100 Handynummern mit den entsprechenden Namen hinterlegt. Bei der Zuordnung für den jeweiligen Benutzer (RIC) ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehrere Handynummern (strg-Taste festhalten) aus dem globalen Adressbuch markieren und zu dem jeweiligen Benutzer zufügen kann. Ich kann also jeweils nur eine Nummer/Namen markieren und diesen dann mit dem Button "zu aktuellem Benutzer hinzufügen". Bei der Anzahl der Teilnehmer natürlich etwas umständlich.
Mach ich da was falsch oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß
@affenmensch 3
ich glaube die einstellungsmöglichkeit für das Zoomlevel der Karte und die Größe des Punktes sind vertauscht.
Habe das Zoomlevel jetzt in der .txt. geändert dann funktionierts. Im Tool selber werden die Settings zwar gespeichert, nur sieht es im tool nicht so aus.
gruß stgt88112
Leg bei SmsTrade eine Empfänger Gruppe an. Im Alarmtool brauchst Du dann nur als Empfänger die Gruppe angeben.
40 Benutzer sollte machbar sein. Willst Du für jede Unteradresse einen Benutzer anlegen? Hätte sonst einen Tipp für Dich.
Gruß Andi
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Hallöle,
ich bekomme von einem Landkreis 2 Pocsag-Meldungen welche mich immer 2x per Email/Prowl alarmieren. Nun wollte ich mal fragen ob es technisch möglich wäre diese beiden Meldungen zusammen zufassen das sie evtl. so aussehen:
Original:
1.Meldung: 119057 RTW + NEF Musterstadt Musterweg 1
2.Meldung: Zustand nach Diagnose XY
Das die Meldug in der Email bzw. Prowl so aussehen würde:
119057 RTW + NEF Musterstadt Musterweg 1 Zustand nach Diagnose XY
Ist dies Überhaupt mit dem AT umsetzbar? Wenn ja, dann wäre dies eine Featurewunsch von mir für die nächste(n) Version(en).
Nein, es gibt keine Begrenzung der Anzahl der Benutzer. Möglicherweise kann die Alarmierung bei vielen Benutzern langsamer werden.
Adressbuch:
Ja, das stimmt. Momentan kann man die Einträge nur einfach auswählen.
Ich werde mal schauen ob man das einfach und schnell lösen kann. Wenn nicht, dann wirklich das Adressbuch von SMSTrade nutzen.
Muss ich mal schauen. Kann durchaus sein. Wenn ja werd ich es ändern.
Nein, momentan ist das so nicht möglich. Die Funktion "Sammelalarm" ermöglicht nur die Benutzernamen zu sammeln, und gemeinsam verschicken, nicht aber den Text.
Ich werd das auf die ToDo Liste aufschreiben.
Wollte mal Nachfragen ob es nicht möglich ist, dass man mehrer Uhrzeiten an verschiedenen Tagen für Probealarm angibt. Bei uns im LK ist der Kreisalarm noch nicht vollständig umgesetzt und bekomme pro Woche ca. 5-8 Probealarme.
Wäre klasse wenn es da ne Möglichkeit oder ne Lösung geben würde!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)