Auch hier Fehlt die Quittung vom Geber, das die Schleife Ordnungsgemäß angekommen ist:
Zitat Zitat von LogFile
...
00:12:15: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:15: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:15: Von Geber: #6
00:12:15: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:15: An Geber: 29112 gesendet
00:12:20: TimeOut: 29112(1. Versuch) -> Quittung
00:12:20: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:20: Von Geber: #6
00:12:20: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:20: An Geber: 29112 gesendet
00:12:25: TimeOut: 29112(2. Versuch) -> Quittung
00:12:25: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:25: Von Geber: #6
00:12:25: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:25: An Geber: 29112 gesendet
00:12:30: Fehler: Abbruch wegen 3 x TimeOut bei 29112 -> Quittung
...
Vom Geber kam die "Bereit" Antwort zum Start der Datenübertragung, sonst würde der Alarm garnicht erst an den Geber übertragen werden.
Nur die Quittung nach dem übertragen fehlt.
Wenn die Übertragung ungültig wäre, dann käme eine Fehlermeldung zurück und der Geber Verwirft die Fünfton-Folge. Er sendet diese aber brav aus.