Hi das Problem hatte ich früher auch, kam von Meldungen die "unnormale" zeichenfolgen enthielten!
Hi das Problem hatte ich früher auch, kam von Meldungen die "unnormale" zeichenfolgen enthielten!
ja und wie hast du's gelöst? kann man das irgendwie behandeln, bevor die Argumente an Funk2DB übergeben werden?
du könntest dir einen batch schreiben, der entsprechende zeichen rauslöscht o.ä.
ich habe zu monitor gewechselt und seit dem nicht mehr mit poc32 befasst
Hups. Hatte den Eintrag bisher nicht gesehen. Die Meldung tritt im Normalfall auf, wenn ein Anführungszeichen Teil der Meldung ist. Könnte sein, daß ich die nicht "escape".
Ich muss da mal den Source-Code prüfen.
Nachtrag:
Da ich ODBC nehme, kann ich ja nicht die Funktionen von z.B. MySQL nehmen, um die Sonderzeichen zu markieren. Ich nehme mal auf jeden Fall die Anführungszeichen raus.
Versuch mal die angehangene ZIP.
Geändert von Buebchen (06.05.2006 um 14:08 Uhr)
Hmmm...
Hab nun folgende Fehlermeldung bei einem "Hit":
Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MFC71.DLL nicht gefunden wurde...
DLL installiert! Es fliegt :)
Ich beobachte mal, ob die Fehlermeldung nicht mehr erscheint!
Besten Dank!!!!!!
Nachtrag:
Nein, es behebt das Problem leider immer noch nicht....
Geändert von swiss_cheese (09.05.2006 um 16:15 Uhr)
Hallo,
bei mir läuft das Tool nun auch, was mich dabei nur wundert, das er die Meldungen teilweise, 10 mal in die DB einträgt.
Jemand eine Idee ?
Das 10x Eintragen in die DB liegt am POC32. POC32 hat die Eigenart bei eigentlich gefilterten Elementen trotzdem die Datei auszuführen. Man bekommt für jede gefilterte Feldstärke-RIC dann den Eintrag nochmal.
Kannst ja mal den Filter so einstellen, daß er nur die für Deinen Bereich interessanten RICs durchläßt, statt z.B. die Feldstärke auszufiltern. Ich glaube, damit ging es besser.
Nutze POC32 nur noch extrem selten.
Könntest Du mal die Textzeile posten, die den Fehler verursacht. Kannst gerne alle Zeichen von "a bis z" rausnehmen. Mich interessiert eher, ob da Prozentzeichen, Anführungszeichen oder so drin sind.Zitat von swiss_cheese
Oder sind es vielleicht Nur-Ton alarmierungen ?
@buebchen:
welches Tool nutzt du den ? Da hier in Hamburg ja leider nur immer Status 15 zu "verwenden" ist, lohnt sich ja andere Software für mich/uns nicht.
Oder bin ich da nicht genug informiert ?