Ergebnis 1 bis 15 von 62

Thema: Kein Alarmtext nach FMS32 Übergabe

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    119
    Der Benutzer heißt auch bei mir Admin!!
    Der Benutzer hat mehrere Einheiten.
    Am Samstag wurden durch FE alle Einheiten NICHT alarmiert, obwohl mehrere Einheiten von der Leitstelle alarmiert wurden.
    Der Fehler trat genauso aus wie heute morgen. Einheiten hatten einen Alarmablauf, den der Server wohl nicht mehr erkannt.
    Erst nach dem Neustart des FE-Servers liefen die Alarmierungen wieder..bis heute morgen.
    Also wieder ein Neustart und die Alarme kommen wieder durch.
    Bei Start des FE kommt keine Fehlermeldung!

    Ich habe die Einheiten jetzt einem anderem Benutzer zugewiesen.
    Wie kann ich den die pers. Daten aus der Configdatei entfernen?
    Geändert von Quietschphone (23.07.2013 um 13:22 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt

  2. #2
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Also wichtig ist:
    Wir brauchen natürlich die Konstellation, bei der Fehler auftritt (also die fragwürdige Einheit beim Benutzer "Admin").

    Es kommt jetzt drauf an, was du als personenbezogen alles siehst. Die Config wird bei uns nur zum Nachstellen des Szenarios verwendet. Danach wird sie wieder gelöscht.
    Folgendes solltest du löschen:
    - Deine Personen im Adressbuch
    - Eventuelle Plugins mit Passwörtern oder ähnliches (SMS-Plugins etc.)

    Wir benötigen dann nur die Config vom Admin. Einheiten-Codes solltest du am besten so lassen, da der Fehler ja auch damit zu tun haben könnte.

    Desweiteren wäre eine Beschreibung hilfreich, mit der man den Fehler reproduzieren kann. Aber so wie es sich anhört, geht es ja manchmal und manchmal nicht.

  3. #3
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    119
    Jetzt habe ich die Einheiten schon einem anderen Benutzer zugewiesen. :-(
    Der neue Benutzer hat nun sämtliche Feuerwehreinheiten intus.
    Im Adminordner belasse ich nun die RTW-Einheit, bei der es ja heute nochmals zu dem Problem kam.
    An welche Adresse soll ich die Config-Dateien schicken?

    Komisch jetzt gehts wieder.
    Geändert von Quietschphone (23.07.2013 um 13:22 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt

  4. #4
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    119
    Zu früh gefreut!
    Nachdem gestern Alles lief, auch die Textübermittlung, gab es heute morgen wieder einen Rückschlag.
    Unser RTW wurde letzte Nacht 2 mal alarmiert, aber FE hat den Alarm nicht weitergeleitet.
    Wahrscheinlich wäre es mit den Feuerwehreinheiten ebenfalls so geschehen.
    Wie kann es sein, dass es mal super funktioniert und dann plötzlich nicht mehr, ohne das etwas an der Config geändert wurde??

    Hier das Log einer Alarmierung von heute Nacht:
    Der Ric 1333xxxx ist übrigens kein EA und so auch nicht als EA in FE eingestellt. Es ist der RTW Ric!

    24.07.2013 - 06:27:41.833 DEBUG AlarmFMS32ServerInput - FMS32: POC 133xxxx 4 0 0
    24.07.2013 - 06:27:41.833 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "133xxxx"
    24.07.2013 - 06:27:41.833 DEBUG AlarmPool - Alarm-ID wird für diesen Alarm nicht erstellt
    24.07.2013 - 06:27:41.833 INFO AlarmPool - Der eingegangene Alarm ist ein Express-Alarm - ExpressAlertingTimerTask erstellt
    24.07.2013 - 06:27:42.823 DEBUG AlarmFMS32ServerInput - FMS32: POC 1351993 1 OQC[CR]:R[EM]jüO9N+t)t[LF][SOH]I[LF]OxLlB[GS]bfu[ESC]b_[BEL][NULL]Q?n6-K!TO,U,[HT][CR]'[EM]v6m[EM]fa4_f[NULL]fT[FS]7!?0A[NULL])M$[DC]D8/Ö[US]3f 0 0
    24.07.2013 - 06:27:42.823 INFO AlarmPool - >>>Mehrfachalamierung für "1351993" User( )
    mit Nachricht "OQC[CR]:R[EM]jüO9N+t)t[LF][SOH]I[LF]OxLlB[GS]bfu[ESC]b_[BEL][NULL]Q?n6-K!TO,U,[HT][CR]'[EM]v6m[EM]fa4_f[NULL]fT[FS]7!?0A[NULL])M$[DC]D8/Ö[US]3f"
    24.07.2013 - 06:27:43.823 DEBUG AlarmFMS32ServerInput - FMS32: POC 1351993 4 oQC[GS]:2[CR]VPC4$)[SUB]üC4ß0[NAK]ß[ENQ]t<nWrRi[VT]jO[DC][DC]#g[EOT].[FF][DC]'0L[ACK]7[ENQ]'4I3[DC]x;[FS]d:Ö"[DLE]/?H(m1"JÄWS:Sa(T[CAN][CR][FS]3f 0 0
    24.07.2013 - 06:27:43.823 DEBUG AlarmFMS32ServerInput - Mehrfachalarmierung von 1351993

  5. #5
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Also laut dem Log ist die 133XX ja zugehöriger einer EA-Alarmierung.
    >> Der eingegangene Alarm ist ein Express-Alarm - ExpressAlertingTimerTask erstellt

    Du sagst, die 133XX gehört nicht zu einem EA-Alarm und ist auch keinem zugewiesen.
    War sie jemals zu einem EA-Alarm zugewiesen (und du hast sie später wieder entfernt)?

    Config bitte an:
    kontakt (at) alamos-ug (punkt) de

    mit Bezug auf diesem Thread.

    EDIT

    Was mir gerade noch einfällt:
    Wenn eine Einheit zu einer EA dazugehört, darf sie bei Alarmierung keinen Text enthalten. Wenn doch ein Text dabei ist (und sei es nur '0'), wird sie als ganz normale Einheit betrachtet, und nicht als EA-Einheit.
    Das erklärt jetzt nicht dein Phänomen, aber wollte nur darauf hinweisen, da ja via FMS32-Input-Plugin wohl auch ein Text mitgesendet wird (0)

    EDIT2
    Habe gerade gesehen, dass es einen Fehler beim Löschen des EA gibt. Wenn du einen EA löschst, muss der Server neugestartet werden, damit die Änderung übernommen wird. Könnte dein Verhalten erklären.
    Wird in einem Update behoben.
    Geändert von firEmergency (24.07.2013 um 09:39 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    119
    Die Einheit war schon einmal einem EA zugeordnet.
    Diese habe ich jedoch wieder entfernt.
    Der Server wurde danach aber neugestartet.
    Die Config-Dateien habe ich soeben verschickt.
    Vielen Dank für die Unterstützung.

  7. #7
    Registriert seit
    15.02.2006
    Beiträge
    119
    Ich muss leider sagen, daß die Probleme wieder aufgetreten sind.
    Der RTW wurde 2 mal alarmiert, was FMS32 auf korrekt entgegen nahm.
    FE hat aber keinen Alarm rausgeschickt.
    Auch die Wetterwarnungen funktionierten gestern nachmittag nicht mehr, allerdings die RTW-Alarmierung.
    Erst nach Serverneustart wurden die Alarme wieder korrekt abgearbeitet.