Zitat Zitat von Schkeuderhans Beitrag anzeigen
Hallo hätte einen kleinen Verbesserungsvorschlag.

Dem Letzt kam das Problem bei uns es wurde am Anfang die Schleife Klein dann Mittel kurz darauf Groß alarmiert.

Jetzt jetzt gab es Kammeraden die "Unterwegs" warenund ganz erstaunt. Es liefen alle 3 Meldungen auf in apager.
Zeitgleich? Gab es zuvor Probleme mit dem Datennetz oder z.B. WLAN aus?

Zitat Zitat von Schkeuderhans Beitrag anzeigen

Nun Läuft es bei apager folgendermaßen ab. Erste Meldung kommt Popup mit dem Meldetext (Kleinst Alarm). Es wird erhöht (Mittelalarm) 5 min Später... darauf Erhöhung auf Vollalarm. Aber auf dem Display als Popup Meldung, immer noch der erste Text. Vollalarm als Text zu lesen dennoch Kleinsteinsatz.
Vom FE Server auch im 5 Minuten Abstand verarbeitet? (= durch android Plugin auch im 5 Minuten Abstand verschickt?)
Zitat Zitat von Schkeuderhans Beitrag anzeigen
nun wunderten sich die Kammeraden das eigentlich vollalarm war, und die dachten nur Kleinsteinsatz.


Viel Text kurzer Sinn, Optimierung:

Als Popup Meldung immer die zuletzt empfange Meldung. Alte Meldungen fallen in den Hintergrund. Interessant beim Bestätigen: Ich bestätige die aktuellste Meldung. Klasse wäre es wenn dann die Meldung davor erscheint, wo ich dann auch bestätigen muss. Dann die Meldung davor.... usw. usw.
Generell ist es so: Kommen Meldungen wirklich mit geringer Verzögerung an (also kleiner als die Zeit in der man es schafft die erste Meldung zu bestätigen, d.h. das Popup angezeigt wird) wechselt der Popup Text in der Reihenfolge der empfangenen Nachrichten durch.

Beispiel es kommen 3 Nachrichten
A, B, C (in dieser Reihenfolge)

Benutzer liest Nachricht A und hat noch nicht bestätigt. Text ändert sich auf B, dann schließlich C) Bestätigt wird nur C. In der Übersicht sind aber alle 3 zu sehen.

Für uns war das der beste Weg gleichzeitige Alarme abzuarbeiten. Solltet ihr einen besseren Vorschlag haben, her damit.