Hallo
habe ein problem beim Alarmauslösen mit Basis oder Alarmgeber von To-Me über Schnittsteller an S2000/300 BJ1991 wird immer wieder die erste Schleife ausgelöst so als ob die Rückmeldung fehlt.
Wer kann helfen?
Danke
mfg michael
Hallo
habe ein problem beim Alarmauslösen mit Basis oder Alarmgeber von To-Me über Schnittsteller an S2000/300 BJ1991 wird immer wieder die erste Schleife ausgelöst so als ob die Rückmeldung fehlt.
Wer kann helfen?
Danke
mfg michael
Meinst du den Alarmgeber aus diesem Thema?
Dort haben wir mit einem Alarmgeber (Baujahr noch Unbekannt) auch das gleiche Problem, das immer nur die Erste Schleife 3 mal gesendet wird. Grund ist die fehlende Rückmeldung vom Alarmgeber, somit greift das von Sonnenburg empfohlene TimeOut-Ereigniss und die Schleife wird wieder neu gesendet.
Wenn Du in dem Programm auf "? -> Fehlerbericht erstellen" gehst, wird eine Textdatei erzeugt, die den Verlauf aufzeigt. Kannst die mir ja dann mal Per PN schicken, sowie weitere Daten von dem Geber.
Das Program "Alarmgeber" Funktioniert aber schon mit einem S2000/300, Baujahr 1998.
Evt haben die älteren Geber keine Rückmeldung, ob die Schleife angekommen ist.
Kann man in Basis Geber-Typen auswählen?
In dem Testprogramm von Sonnenburg gibts unter die Auswahl "Standart Neu" und "Standart Alt", was immer das auch heißen mag...
Habt Ihr von Eurem Geber zufällig noch eine Originale Anleitung von 1991, in der die Verbindung PC-Geber beschrieben ist? Vielleicht steht dort was anderes, als auf der Aktuellen Anleitung der Homepage.
Ich versuche derzeit Daten zu sammeln, wo es klappt und wo nicht und eine Lösung zu finden.
Gruß
Torsten
Basis (Prgramm in Bayern) gibs nur eine auswahl von Geber und verhält sich genau so das Programm ist mit Sonnenburg ausgearbeitet worden.
Geber alt müssen die vor Baujahr 1990 sein, mit den test programm von sonnenburg funktioniert er mit Geber neu nur
hier mein LOG
****** Prog ******
Version: 0.9.3.4
****** Fehlerbeschreibung ******
Keine Rückmeldung
****** 5-Tonfolgen noch nicht gesendet ******
54333F
****** 5-Tonfolgen ******
Schleifen bereits gesendet : 0
Schleifen noch in Warteliste : 1
****** Ini-Datei ******
[Alarm]
Tonruf=0
Weckton=1
[Sirene]
Feuer=1
probe=1
warnung=1
abc=1
entwarnung=1
[Fehler]
TimeOut=5000
Wiederholung=3
[Alarmgeber]
Ortskennzeichen=0
Ortskennzeichen 1=2
Ortskennzeichen 2=9
Manuell=1
Farbe=255
Doppelt=0
[Puffer]
Puffern=0
Anzahl=10
Wartezeit=10
Langsam=0
[ComPort]
Port=COM1
BaudRade=1200
StopBits=2
DataBits=8
Parity=None
****** ComPort ******
Port : COM1
Baudrate : 1200
StopBits : 2
DataBits : 8
Parity : None
****** Log ******
00:11:21: Prog: Neu Initialisiert
00:11:21: ComPort: (COM1) Open
00:11:21: An Geber: ENQ -> Neustart
00:11:21: Von Geber: #6
00:11:21: Von Geber: ACK -> Neustart
00:11:24: User: Fehlerbericht
00:11:24: ComPort: COM1 closed
00:11:46: Prog: Neu Initialisiert
00:11:46: ComPort: (COM1) Open
00:11:46: An Geber: ENQ -> Neustart
00:11:46: Von Geber: #6
00:11:46: Von Geber: ACK -> Neustart
00:11:51: User: Einstellungen Alarmgeber
00:11:51: ComPort: COM1 closed
00:12:08: Prog: Neu Initialisiert
00:12:08: ComPort: (COM1) Open
00:12:08: An Geber: ENQ -> Neustart
00:12:08: Von Geber: #6
00:12:08: Von Geber: ACK -> Neustart
00:12:15: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:15: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:15: Von Geber: #6
00:12:15: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:15: An Geber: 29112 gesendet
00:12:20: TimeOut: 29112(1. Versuch) -> Quittung
00:12:20: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:20: Von Geber: #6
00:12:20: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:20: An Geber: 29112 gesendet
00:12:25: TimeOut: 29112(2. Versuch) -> Quittung
00:12:25: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:25: Von Geber: #6
00:12:25: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:25: An Geber: 29112 gesendet
00:12:30: Fehler: Abbruch wegen 3 x TimeOut bei 29112 -> Quittung
00:12:34: User: Alarm nicht mehr neu Starten
00:12:40: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:40: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:41: Von Geber: #6
00:12:41: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:41: An Geber: 29112 gesendet
00:12:45: User: Alarm abgebrochen und Liste gelöscht
00:12:52: Prog: Starte Alarmprocedure
00:12:52: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:52: Von Geber: #6
00:12:52: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:52: An Geber: 54333F gesendet
00:12:57: TimeOut: 54333F(1. Versuch) -> Quittung
00:12:57: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:12:57: Von Geber: #6
00:12:57: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:12:57: An Geber: 54333F gesendet
00:13:02: TimeOut: 54333F(2. Versuch) -> Quittung
00:13:02: An Geber: ENQ -> Alarm senden
00:13:02: Von Geber: #6
00:13:02: Von Geber: ACK -> Alarm senden
00:13:02: An Geber: 54333F gesendet
00:13:07: Fehler: Abbruch wegen 3 x TimeOut bei 54333F -> Quittung
00:13:10: User: Alarm nicht mehr neu Starten
00:13:12: User: Fehlerbericht
00:13:12: ComPort: COM1 closed
Auch hier Fehlt die Quittung vom Geber, das die Schleife Ordnungsgemäß angekommen ist:
Vom Geber kam die "Bereit" Antwort zum Start der Datenübertragung, sonst würde der Alarm garnicht erst an den Geber übertragen werden.Zitat von LogFile
Nur die Quittung nach dem übertragen fehlt.
Wenn die Übertragung ungültig wäre, dann käme eine Fehlermeldung zurück und der Geber Verwirft die Fünfton-Folge. Er sendet diese aber brav aus.
als option gibt es für geber vor baujahr 95 extra pc anschaltung, das hier evtl nur was im eprom fehlt das er nicht rückmeldet..?
mfg michael
Möglich, aber das ist im moment nicht der einzige Geber mit dem Problem