Kann man der Alarm.exe vielleicht schon Kommandozeilenparameter übergeben?
Wenn nicht wäre es toll, wenn man je nach Schleife unterschiedliche LEDs anschalten könnte?
Gruß Stoepf
Kann man der Alarm.exe vielleicht schon Kommandozeilenparameter übergeben?
Wenn nicht wäre es toll, wenn man je nach Schleife unterschiedliche LEDs anschalten könnte?
Gruß Stoepf
Hi!
Derzeit arbeitet die "Alarm.exe" ohne Parameterübergabe, das ist für die jetzigen Funktionen auch nicht notwendig.
Muß mal schauen, ob und wie ich so eine Funktion einbauen kann.
Zeitlich kann ich Dir da leider keine genaue Angaben geben.
Gruß
Torsten
Bis das von der Software her funktioniert...
Software einfach mehrmals in unterschiedliche ordner installieren am Besten das Installationsverzeichnis nach gewünschter schleife benennen.
in Einsatzalarm ist dann "Alarm1.exe" in Bagatelle "Alarm2.exe" (würde nur die Ordner ändern nicht die benennung der .exe datei.
Da dann unterschiedliche Ordner und eigenständige programm kann man für die schleife im jeweiligen ordner das Einstellen was man da schalten möchte. Einsatzalarm "Alarm1.exe" starten lassen und bei bagatelle "Alarm2.exe" starten lassen.
Da unterschiedliche Parameter eingestellt sind leuchten so deine Unterschiedlichen LED's.
Müsste eigentlich klappen da die Software ja erst bei Alarmierung startet.... ich weiß allerdings ned was passiert wenn nun beide schleifen und somit beide Alarm.exe geöffnet werden. Das müsstest du dann Manuell vorweg testen falls sowas bei den einsatzstichworten möglich ist.
-----------------------------
Die idee das direkt in die Software einzubinden finde ich gut.
Meines Wissens kann der serielle Port nur einmal geöffnet werden, weshalb der "gleichzeitige" Aufruf nicht funktionieren kann.
Zumindest hat es bisher noch mit keinem Tool funktioniert.
Stimmt, auch hier gilt das Highlander Prinzip: Es kann nur einen geben!
Oder auch nur ein Programm, was auf den ComPort zugreifen darf. Wenn ein anderes Programm den ComPort geöffnet hat, Funktioniert auch die Alarm.EXE nicht mehr und gibt ne Fehlermeldung raus.
Die Idee von Mister-X müßte Funktionieren, allerdings nur für die erste Schleife. Sobald eine weitere die Alarm.Exe startet, gibts auch die Fehlermeldung "ComPort konnte nicht geöffnet werden"
Allerdings könnte man auch die Anzahl der Relais um jeweils 3 erweitern, man muß nur einen weiteren ComPort wählen, das Prog "Vervielfachen" und umbenennen.
Mal schauen, wie ich das hinbekomme, die Schleifenerkennung mit einzubauen. Und wenn dann hoffentlich gleich richtig mit ZVEI, POSAC und FMS-Kennung...
(hoffentlich ist es dann nicht zu Groß fürs Upload...)
Gruß
Torsten
Hallo zusammen!
Nun ist die Version 1.5 online.
Unter Anderem wurde auch hier der Wunsch berücksichtigt, das man bestimmte Pins in Abhängigkeit von Alarmierten Schleifen ansteuern kann.
Viel Spaß damit.
Gruß
Torsten
SUPER ARBEIT!!!!!!!!!
Jetzt muss ich erstmal tüfteln wie ich das zusammen mit WinPiep ans laufen bekomme. Hab's nämlich bisher immer von WinPiep Starten lassen, und das wird ja nu schwer wegen den Ric's.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)