Hallo,

Du meinst COS(PHI), also das Verhältnis Wirk zu Scheinleistung?
( cos(PHI)=P/S).
Die Scheinleistung (S) ist die komplexe Summe aus Wirkleistung und der (kapazitiven und Induktiven) Blindleistungen.
Bei rein Ohmschen Verbrauchern wie Glühfadenlampen gibt es keine Blindleistungen. Hier ist die Scheinleistung = Wirkleistung, daraus errechnet sich dann nach der Formel cos(PHI)=1/1 ein
Cos(PHI) von 1.
Daraus folgt, das an einem 8KVA Generator auch 8000Watt an Halogenstrahlern abgenommen werden können.

Bei Motoren usw. gibt es aber induktive Anteile, dieses führt zu Blindleistung und damit zu einer Scheinleistung die höher als die wirkleistung ist. damit kommt es zu einem cos(PHI) der kleiner als 1 ist und damit steht dann fest, das ich an einem 8KVA Generator halt keine 2x 4000Watt Pumpen anschließen kann!

Um das ganze jetzt auf die Spitze zu treiben:
Wenn man jetzt allerdings Geräte mit Kapazitiver und Induktiver Blindleistung zusammen anschließt, können sich unter Umterständen die Blindleistungen wieder aufheben und die Scheinleistung rückt wieder näher an die Wirkleistung heran ;-)

Gruß
Carsten


Gruß
Carsten