Na eure Diskussion über Blind-, Schein- und Wirkleistung ist ja ganz in Ordnung. Aber woran bisher noch niemand gedacht hat ist der Anlaufstrom von Drehstrommotoren! Dieser liegt schon gut mal bei 7fachem Nennstrom !!!
In diesem Sinn, hat es schon mal jemand geschafft, bei einem 5kVA Aggregat mit 2 angeschlossenen 1000W-Strahler ein Auer Be-/Entlüftungsgerät mit 2,6kW anlaufen zu lassen?
Andersherum (also zuerst den Lüfter dann die Strahler ran klappt es problemlos!).
Und die Kompensation vergesst mal schnell, die wirkt nämlich nur auf der (Haus-)Zuleitung, die Blindleistung "pendelt" sozusagen zwischen Motor und Kompensationsanlage und nicht zwischen Motor und (Kraftwerks)generator!
Grüsse
EDB