Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: 1000er Schleife beim Niros PageBOS

  1. #1
    Registriert seit
    22.05.2003
    Beiträge
    249

    1000er Schleife beim Niros PageBOS

    Hallo !!!

    Ist es möglich beim Niros PageBos die 1000er Schleife zu proggen?
    Beim Quattro wäre es zum Beispiel 12KKK.Bloss was muss eingegeben werden um die 1000er Schleife zu proggen ?

  2. #2
    Christian Gast
    Hallo


    12---

  3. #3
    Registriert seit
    27.01.2003
    Beiträge
    157
    Wenn du 12XXX eingibst,dann zeigt er dir sogar die ausgelöste Schleife an.

  4. #4
    Registriert seit
    21.04.2003
    Beiträge
    521
    12XXX funzt auf jeden fall, dann zeigt der Melder im Wechsel den programmierten Text und die ausgewertete Schleife.

    Und immer schön aufpassen, dass diese Schleife auch abschaltbar ist, mir ist da mal ein "kleiner" Fehler unterlaufen, der Besitzer hatte daraufhin ne etwas unruhige Nacht...;-)

    Hoffe eure bleibt ruhiger!

    Jan

  5. #5
    absar Gast
    Und ich meine mich erinnern zu können, dass es wichtig ist, eine Reihenfolge der Schleifen einzuhalten, d.h. die Gruppenrufschleife auf Position 4b und die Selektivrufe davor (denke ich). Sonst wertet er immer nur die Gruppe aus, ohne einen Selektivruf, der ebenfalls programmiert wurde und in der Gruppe liegt, mit dessen Weckmuster wiederzugeben; weil er von 4a>1a>1b>4b (?) auswertet, d.h. er löst erst dann auf 4b die Gruppe aus, wenn auf den vorherigen Positionen keine Selektivschleife programmiert wurde, die in der Gruppe liegt.

    Hoffe, dass dies alles noch so richtig ist und ich mich halbwegs verständlich ausdrücken konnte...


    Gruß

  6. #6
    Registriert seit
    10.12.2001
    Beiträge
    6.356
    @Kermit_t_f :

    Und immer schön aufpassen, dass diese Schleife auch abschaltbar ist, mir ist da mal ein "kleiner" Fehler unterlaufen, der Besitzer hatte daraufhin ne etwas unruhige Nacht...;-)
    Leider kann man beim PageBos die Schleifen nicht abschalten, also wird der Besitzer wohl des öfteren mal eine unruhige Nacht haben... ;-)
    Zitat Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
    Dahoam is do wos Gfui is.

  7. #7
    absar Gast
    Man kann sie schon in gewisser Weise schaltbar programmieren (indirekt):

    Einfach eine Frequenz zweimal (oder öfter) programieren und dann festlegen, dass z.B. bei der Frequenz 12.345 MHz auf Stelle 0 nur die Schleifen 123 Dec. A auslösen sollen und bei 12.345 MHz auf Stelle 1 nur die 12 Dec. A und die 34 Dec. B.

    Zum besseren Verständnis siehe Screenshot.
    Geändert von absar (12.06.2003 um 09:40 Uhr)

  8. #8
    absar Gast
    hier jetzt der Screenshot, ich denke, dadurch wird es klarer:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	3.jpg 
Hits:	199 
Größe:	60,1 KB 
ID:	625  

  9. #9
    Registriert seit
    21.04.2003
    Beiträge
    521
    Danke Absar, ansonsten hätte ich hier nämlich auch unruhige Nächte, bei 4 RTW und 1 NEF-Schleife auf meinem Pagebos...;-)

    Wie gesagt, alles eine Frage der Technik, so kann man wenigstens mal die 16 Kanäle ausnutzen.

    Jan

  10. #10
    Registriert seit
    22.05.2003
    Beiträge
    249
    Vielen vielen Dank!!!

    Ich wusste gar nicht was der Niros für ein Super-Melder ist.
    Nur leider wird bei uns immer mehr auf Digitalalarm umgestellt.

  11. #11
    Registriert seit
    21.04.2003
    Beiträge
    521
    Wie gesagt, der ist nicht so schlecht, wie ihn viele reden.
    Als Ein-Kanal-Melder würd ich auch nen Quattro bevorzugen, aber im Mehrkanalbereich gibts (meiner Meinung nach) keine Alternative.

    Finde halt der Melder könnte mehr Schleifen speichern und auch die Alarmwiederholung könnte intelligenter sein.


    Alles in allem ein absolut unterschätzter Melder!