Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Alarmierung Sub Ric über DME Input

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #4
    Registriert seit
    09.04.2005
    Beiträge
    969
    Ich habe es zur Unterscheidung und Verarbeitung im Alarmablauf so angelegt

    DME Fixtext: (als Zahl wird hier die Ric hinterlegt)
    1234567*Brandeinsatz*
    1234567*Hilfeleistung*
    1234567*Rückruf*
    1234567*Proberuf*

    DME-Input:
    1234567*Brandeinsatz*;1234567
    1234567*Hilfeleistung*;1234567
    1234567*Rückruf*;1234567
    1234567*Proberuf*;1234567

    globale Ersetzung:
    1234567\*Brandeinsatz\*;FF Musterhausen*1234567*Brandeinsatz*
    1234567\*Hilfeleistung\*;FF Musterhausen*1234567*Hilfeleistung*
    1234567\*Rückruf\*;FF Musterhausen*1234567*Rückruf*
    1234567\*Proberuf\*;FF Musterhausen*1234567*Proberuf*

    Alarmablauf:

    Textzerlegen-Plugin
    Trennzeichen\*
    1 Einheit
    2 RIC
    3 subric
    4 Alarmtext

    Alarmtext eigene Parameter
    &1& Einheit
    &2& RIC
    &3& subric
    &4& Alarmtext

    bedeutet es wird egal welche Subric alarmiert wird immer die Einheit mit der RIC 1234567 angesprochen

    es wäre aber so auch Möglich durch anlegen von eigenen Einheitencodes seperat eine Einheit an zusprechen! (Beispiel)

    DME-Input:
    1234567*Brandeinsatz*;FFMUSTERHAUSEN
    1234567*Hilfeleistung*;FFMUSTERSTADT
    1234567*Rückruf*;EINHEITRUECKRUF
    1234567*Proberuf*;PROBEALARM
    Geändert von Maulwurf (16.08.2014 um 15:16 Uhr)

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)