Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Alarmierung Sub Ric über DME Input

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    24.04.2005
    Beiträge
    648
    Wie kann ich die dann auseinander halten? Kann ich 1234567a und 1234567b machen? Was wird vom DME übertragen, RIC oder Fixtext? Was vom DME fürt zur Auslösung der Einheit?

    DME Fixtext->DME Input wandelt Fixtext in Code->Firemergency wandelt Code in Einheit?

    Meines erachtens wird ja der Fixtext vom DME übergeben?

  2. #2
    Registriert seit
    09.04.2005
    Beiträge
    969
    Ich habe es zur Unterscheidung und Verarbeitung im Alarmablauf so angelegt

    DME Fixtext: (als Zahl wird hier die Ric hinterlegt)
    1234567*Brandeinsatz*
    1234567*Hilfeleistung*
    1234567*Rückruf*
    1234567*Proberuf*

    DME-Input:
    1234567*Brandeinsatz*;1234567
    1234567*Hilfeleistung*;1234567
    1234567*Rückruf*;1234567
    1234567*Proberuf*;1234567

    globale Ersetzung:
    1234567\*Brandeinsatz\*;FF Musterhausen*1234567*Brandeinsatz*
    1234567\*Hilfeleistung\*;FF Musterhausen*1234567*Hilfeleistung*
    1234567\*Rückruf\*;FF Musterhausen*1234567*Rückruf*
    1234567\*Proberuf\*;FF Musterhausen*1234567*Proberuf*

    Alarmablauf:

    Textzerlegen-Plugin
    Trennzeichen\*
    1 Einheit
    2 RIC
    3 subric
    4 Alarmtext

    Alarmtext eigene Parameter
    &1& Einheit
    &2& RIC
    &3& subric
    &4& Alarmtext

    bedeutet es wird egal welche Subric alarmiert wird immer die Einheit mit der RIC 1234567 angesprochen

    es wäre aber so auch Möglich durch anlegen von eigenen Einheitencodes seperat eine Einheit an zusprechen! (Beispiel)

    DME-Input:
    1234567*Brandeinsatz*;FFMUSTERHAUSEN
    1234567*Hilfeleistung*;FFMUSTERSTADT
    1234567*Rückruf*;EINHEITRUECKRUF
    1234567*Proberuf*;PROBEALARM
    Geändert von Maulwurf (16.08.2014 um 15:16 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    25.07.2006
    Beiträge
    43
    Auch eine Variante:

    Im Pager folgende Bezeichnungen eingeben:

    1234567A FF-Musterdorf (Alarm)
    1234567B FF-Musterdorf (Einsatz)
    1234567C FF-Musterdorf (Info)
    1234567D FF-Musterdorf (Probe)

    Die RIC an und fur sich kann durch die Textersetzung wieder rausgefiltert werden.
    Als "Einheit" wird dann im DME-Plugin jede RIC bzw. subRIC als eigene Einheit geführt.

    1234567A : Einheit "Alarm FF-Musterdorf"
    1234567B : Einheit "Einsatz FF-Musterdorf"
    Etc.

    Ist vom Handling einfacher...