Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Alarmmonitor - Alarmmonitor über Netzwerk ansprechen

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    25.09.2012
    Beiträge
    2
    Du must heraus finden welche IP Adresse der AM3 Rechner vom Router zugewiesen wurde.
    Diese IP gibst Du dann ins fE in den AM3-Plugin ein.

  2. #2
    Registriert seit
    11.09.2011
    Beiträge
    273
    wenn dein router die ips automatisch vergibt, solltest du zusätzlich die ip für die mac adresse reservieren sonst könnte es sein, dass der monitor nach dem neustart eine neue ip sucht und der alarm nicht mehr angezeigt wird!
    wenn der rouer diese reservierungsfunktion nicht unterstützt müsstest du im gesamten netzwerk feste ips einstellen
    Gruß

    lippe

  3. #3
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Zitat Zitat von lippe Beitrag anzeigen
    wenn der rouer diese reservierungsfunktion nicht unterstützt müsstest du im gesamten netzwerk feste ips einstellen
    Nicht im ganzen Netzwerk! Du kannst auch nur bei dem Rechner, auf dem der AM3 läuft DHCP ausschalten und eine manuelle IP vergeben. Die anderen Rechner können trotzdem via DHCP angemeldet sein.