Zitat von
J@n
Hallo Alex22
an das AVR Net IO hab ich auch zuerst gedacht, finde es auch recht genial für private "Spielereien". Jedoch sehe ich das mit den Kosten nicht ganz so extrem.
Zwei NET-PwrCtrl - HUT kosten zusammen 400€ im Internet und ich kann direkt loslegen und hab obendrein ein CE Kennzeichen und Relais mit 16A belastbarkeit womit ich ohne Probleme das Licht auch direkt schalten kann.
Die AVR Net IOs kosten 20€ die Software 100€ also bei diesem Beispiel insgesamt 160€ zusätzlich müssen Sie zusammengebaut werden ,die Software programmiert werden und letzten endes muss auch noch was für die Ansteuerung gebaut werden ( weitere Kosten für Relais usw.)
Wenn man die investierte Zeit berücksichtigt bis man die AVR's am laufen hat ist eine kommerzielle Lösung nicht mehr unbedingt so teuer.
Gruß Jan
Das Problem ist nur, dir langen zwei nicht. Du brauchst 4.
Modul 1 Ausgang 1-8 für Tore 1-8 auf
Modul 2 Ausgang 1-8 für Tore 1-8 zu
Modul 3 Ausgang 1-5 für Licht 1-5 an/aus
Modul 3 Eingang 6-8 für Signal Licht 1-3 an
Modul 4 Eingang 1-2 für Signal Licht 4u5 an
Wie gesagt, keine Ahnung wie das ganze bei denen läuft, ob das alles über normale Taster läuft oder so wie zB bei uns über EIB. Bei uns bin ich hingegangen hab vor jedem Ein und Ausgang ein Optokoppler geschalten und fertig. Im übrigen hat das AVR auch ein CE Zeichen. ;-)
Wir lassen Messer und Gabel liegen ...
... um mit der "Schere" anderen zu helfen.