Hallo!
Bei uns ist es fast so wie bei "elmi112".
Wir haben jeweils im Fahrzeug und im Geräteraum bei den PA Eine Kleine Tafel (ca. 20cm Lang u. 8cm Breit) auf der eine Uhr mit zwei Timern angebracht ist neben der Uhr sind auch 3 gegensücker für die Klettnamensstreifen von der Jacke.
Dieses Brett wird auch widerum mittels Klettstreifen am Pumpenbedienstand angebracht. Bei größeren Schadenslagen das heist bei einsatz vieler Trupps wird die Überwachung von einer extra Person übernommen und die kleinen Tafeln am ELW gesammelt (mittels FlipChart)
Zur Bedienung:
Die PA träger kletten ihre namen auf die Tafel, die Tafel wird an den Pumpenbedienstand geklettet und bei anschließen der Geräte gestartet. Die Timer sind auf 20min eingestellt und laufen rückwärts bei 0 angekommen gibt es ein Akustisches Signal und der Timer zählt vorwärts weiter. Nach ablauf der 20min werden die PA träger spätestens angefunkt wie es mit ihrer Luft ausieht.
MfG
EIS - Mann