Zitat Zitat von Feuermelder Beitrag anzeigen
Den Inhalt des Wassertanks im IA zu nutzen, ohne eine fest aufgebaute WV zu haben, finde ich schon fast fahrlässig.
Grob gerechnet, Schlauchinhalte sehr großzügig angesetzt um Pumpenfüllung dabei zu haben:
1000l Tankinhalt
- 200l (2x B-Schlauch)
- 100l (3x C42) Angriffsleitung
700l, selbst bei 150er HSR auf Dauerbeschuss hat man damit über 4min Zeit. Wer da innerorts keine stehende WV hat...

Zitat Zitat von Feuermelder Beitrag anzeigen
Grundsätzlich wird bei uns bspw. ein zusätzliches TLF mitalarmiert. Im Regelfall ein TLF 16-24-Tr oder ein GTLF.
Bei uns sind auch per AAO stets mind. 2500l da.