Servus Forum,

ich habe mal eine Frage zu einem Sonnenburg MS 200 Fernwirkempfänger für die Sirenensteuerung.
Wie lange wartet der Empfänger nach Empfang der Codierten 5-Ton Folge auf den Doppelton? Und was passiert wenn während dieser Wartezeit eine andere 5-Ton Folge empfangen wird?

Hintergrund: Zwei Feuerwehren werden meist zusammen Alarmiert. Feuerwehr A-Dorf nur über FME, Feuerwehr B-Dorf über FME und Sirene.
Die Sirenen in beiden Orten haben die gleichen Schleifen wie die jeweiligen FME.
Jetzt kommt es häufiger vor das die Sirene in A-Dorf auslöst obwohl definitiv keine Sirenenalarmierung für A-Dorf gemacht wurde, nur für B-Dorf.
Daher die Vermutung das der Doppelton für B-Dorf die Sirene von A-Dorf mit auslöst. Kann das sein?

Sollte der MS 200 die Doppelton Erkennung nicht wieder abschalten wenn nach einer
"gültigen" wieder eine "ungültige" 5-Ton Folge empfangen wird?

gruß,
Hetti

P.S.: Die Doku von Sonnenburg habe ich schon durch. Da steht nix drinnen, was mir weiterhelfen würde.