frag ruhig, ich kann dir auch helfen... mit dem webinterface hast du recht, das ging nur mit der version, da dort FTP mit drin war, dann wurde es aber aus rechtlichen gründen wieder entfernt...
frag ruhig, ich kann dir auch helfen... mit dem webinterface hast du recht, das ging nur mit der version, da dort FTP mit drin war, dann wurde es aber aus rechtlichen gründen wieder entfernt...
welche parameter kann den pdw weitergeben an externe anwendungen und wie bekomme ich die?
ich hoffe, dass ist das was du jetzt meinst?
unter FILTER OPTIONS, kannst du das feld ENABLE COMMAND FILE aktivieren und den programmpfad angeben... übergeben kannst du:
%1 Address
%2 Time
%3 Date
%4 Mode
%5 Type
%6 Bitrate
%7 Message
%8 Label
Ok damit alle was davon haben schreib ich mal meine Fragen hier hin.
1. Wie Filter ich die "Lebenszeichen" der DAUs raus?
Ich habe hier zwei RICs die Lebenszeichen senden.
Folgendes habe ich schon gemacht.
Unter Filter->Filterlist-> ADD
Hier habe folgendes eingetragen:
Filtertype: POCSAG RICcode
Address: die RIC nummer
TEXT:Dau
REject: ja/haken gesetzt
Das wäre alles. Aber nichts passiert. Was habe ich falsch gemacht?
2. wie erstelle ich ein Filter damit ich eine Aktion ausführen kann?
Sollten erst die erste Frage klären:) .
Des weiteren muss ich sagen das ich mit der Auswertung von PDW sehr zufrieden bin. Ich bekomme hier einen DAU nur sehr schlecht rein. Diese werden unter POC32 nur halb erfasst und umgewandelt. Hier schafft PDW alles. Jetzt muß ich nur noch lernen damit umzugehen ;) .
[EDIT] HAHA hab was gefunden bei TEXT habe ich mal nichts eingetragen nun geht es .
Sonst sucht PDW nach dem TEXT.
Geändert von chortyenz (30.03.2010 um 21:31 Uhr)
Wie greift man denn auf einen solchen Parameter zu?
Wenn ich %7 in den arguments angebe .. und es per batch datei weiter benutzen möchte...
simplerweise erstmal als echo
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)