Ich denke nicht, dass euer Fehler etwas mit dem Fehler hier zu tun hat, ist ja schon ein anderes Fehlerbild...
Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
Der direkt betroffene Melder ist ein Kreismelder.
Wir haben aber noch einen anderen Melder, auf den wir Zugriff haben. Der ging einwandfrei, bis mit der neuesten PSW (ich glaube 4.42, gerade nicht da :-)) das "Schnelle Lesen" aktiviert wurde, dann trat der Fehler auf.
@Buschfunker: Ein Kollege hat es gemeldet. Er hat mir gesagt, sie sind ratlos und wussten davon noch nichts und suchen jetzt. Mehr ist nicht bekannt.
Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
Ich bin mal gespannt ob Swissphone den Fehler findet. Wie sieht es denn mit der Möglichkeit eine Fehlprogrammierung aus? Es handelt sich ja um einen Kreismelder, vielleicht ist da etwas schief gelaufen. Bei meinem Boss 910V tritt das Problem ja auch und es ist auch ein Kreismelder - welch Zufall - *g*
Nein, das ist aus zweierlei Gründen auszuschließen:
1. Haben wir es ja mit einem eigenen Melder getestet und zwischen "funktioniert" und "funktioniert nicht mehr" lag lediglich die Aktivierung der Option "Schnelles lesen". Außerdem verbitte ich mir, mir eine Fehlprogrammierung zu unterstellen :-P.
2. Es würde mich sehr wundern, wenn ein so SPORADISCHER Fehler durch eine Fehlprogrammierung zu verursachen wäre, was wäre das denn für ein Risiko, zumal manch Programmierer ja wirklich nur die Grundfunktionen kennt. Aber möglich ist bei Swissphone alles ;-).
Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
Ich denke mal, das dieser Fehler Swion schon beschäftigt und das dort an einer Lösung gearbeitet wird. Entweder liegt es an der Prog-Software, denn die sendet ja an den Melder auch nur Bits uns Bytes und nicht "Hör mal zu ich hab da ein Anliegen". Es kann also sein, das
1. diese "schnell lesen" Option die Meldung in den gelesen Ordner verschiebt bevor sie tatsächlich gelesen wurde.
2. Die Firmware diesen Fehler mit dem Verschieben macht.
Im ersten Fall wird das sicher bei der nächsten oder übernächsten Version behoben sein. Im zweiten Fall gibt es eine Änderung der Firmware bei neuen Meldern und evtl sogar ein Angebot zum Update der vorhandenen Melder. Ich unterstelle Swissphone nicht, das der Bug absichtlich eingebaut wurde, aber die Programmierer der Soft können vor der Fertigstellung der Prog-Soft auch nur solche Fehler in der Soft feststellen, die sie vermuten. Evtl ist da niemand auf die Idee gekommen, die "schnell lesen" Option zusammen mit mehreren anderen verschiedenen Optionen zu testen.
Ich sage nur "... die Feuerwehr hat keine Gefahrstoffe gemessen..", ich messe immer nur, was ich auch vermute, denn nur die Messröhrchen setzte ich auch ein.
Mal abgesehen davon erschließt sich mit diese Option sowieso nicht... Die Meldung wird als gelesen markiert, bevor ich sie komplett gelesen habe. Das würde bei mir z.B. heissenden Rest29.10.2009 11:29
1A Vollalarm
SEG Musterdorf
brauche ich nicht zu lesen??Bereitstellung Großfeuer
Beispielstrasse 7a-d
MENSCHEN IN GEFAHR
Anfahrt zur Wache nur über Is-Nich-Strasse!
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator