    Nabend,

    die Lösung des Problems ist viel zu simpel um da so einfach drauf zu kommen.

    Nachdem ich mal einen Zähler an einen Eingang gehängt habe, und auf einmal runde 100 Impulse pro Sekunde gezählt habe, schwupps mal das Oszi an mein Netzteil gehängt, die angebliche Gleichspannung von dem Netzteil (Welches vom Ing. ja noch soo hoch gelobt wurde, "läuft seit 20 Jahren!") sah aus wie die Rocky Mountains. Klar dass da mal ein paar Eingängangssignale fehlen.

    Neues Netzteil, und die Steuerung läuft wie sie soll.

    Trotz allem, nochmal vielen Dank.

  2. #2
    Registriert seit
    15.12.2006
    Beiträge
    65
    Hallo,

    das wäre auch meine Vermutung gewesen.
    Hatte ich in der Firma schon mal fast so wie du es beschrieben hast.
    Mache da sehr viel mit S5/S7 zum Teil auch Logo usw.