Ist ne 0BA4 und die 5.0er Version, bei "Logo bestimmen" gibt er mir auch die 4er als tauglich aus.
Ist ne 0BA4 und die 5.0er Version, bei "Logo bestimmen" gibt er mir auch die 4er als tauglich aus.
Wenn Du bei mir in der Nähe wohnen würdest, würde ich Dir ja meine Hilfe vor Ort anbieten...
Ne Ferndiagnose ist immer schwierig zu stellen, und wenn ich das Programm kenne, hab ich immer noch nix davon, da ich die Peripherie nicht kenne...
Ach ja, bei mir ist es eher anders herum: Ich arbeite seit ca. 10 Jahren hauptsächlich mit der LOGO!, nebenbei etwas mit S5/S7.
SICHERN - MELDEN - HELFENJA zum Motorsport
Vielleicht können dir die Jungs hier weiterhelfen:
http://sps-forum.de/
Nabend,
die Lösung des Problems ist viel zu simpel um da so einfach drauf zu kommen.
Nachdem ich mal einen Zähler an einen Eingang gehängt habe, und auf einmal runde 100 Impulse pro Sekunde gezählt habe, schwupps mal das Oszi an mein Netzteil gehängt, die angebliche Gleichspannung von dem Netzteil (Welches vom Ing. ja noch soo hoch gelobt wurde, "läuft seit 20 Jahren!") sah aus wie die Rocky Mountains. Klar dass da mal ein paar Eingängangssignale fehlen.
Neues Netzteil, und die Steuerung läuft wie sie soll.
Trotz allem, nochmal vielen Dank.
Hallo,
das wäre auch meine Vermutung gewesen.
Hatte ich in der Firma schon mal fast so wie du es beschrieben hast.
Mache da sehr viel mit S5/S7 zum Teil auch Logo usw.