Wenn der Major selbst keine Möglichkeit bietet umzustellen:
Kleine Relaisschaltung: Wenn Major GND gibt zieht Relais an und 12V+ werden über das Relais geschaltet. Ganz einfache, kleine Geschichte.
Wenn der Major selbst keine Möglichkeit bietet umzustellen:
Kleine Relaisschaltung: Wenn Major GND gibt zieht Relais an und 12V+ werden über das Relais geschaltet. Ganz einfache, kleine Geschichte.
... ja, das mit dem Relais ist schon klar, nur will ich das in den Stecker einbauen und brauche daher ne Transistorschaltung ...
(und das Major 3 hat leider noch keine Möglichkeit, direkt zu wählen, ob gg. GND oder gegen +UB geschaltet werden soll ...)
OK, auch kein Problem:
Stichwort ist: "Emitterschaltung"
Du benötigst einen NPN Transistor. Dieser in Emitterschaltung anwenden. Bei Anliegen der Schaltspannung an der Basis des Transistors schält dieser Kollektor auf Emitter durch an welchem Masse anliegt.
Im Fall, dass keine Spannung an der Basis anliegt ist der Kollektor ungestört mit Schaltspannung verbunden.
D.h. das Eingangssignal wird invertiert.
Hierzu findest du im Internet zahlreiche Anleitungen.
... keiner ne Skizze für mich ... ???
bitte !
Geändert von wasserretter (18.11.2007 um 15:40 Uhr)
Aba nur weil heut Sonntach ist.
MfG
Frank
Daaaaaankää Frank, gaenau das wars !!!
Schönes WE
Gruß Michael