    Hallo

    Frage zu einem Problem.
    Örtlichkeit: Halle wo Ex-Schutz vorgeschrieben ist. Halle ist aus Stahlbeton und eine Kommnikation nach außen ist kaum möglich.
    In der Halle stehen hohe Maschinen.

    Problem:
    - Gp 340 Ex in der Halle probiert, Kommunikation nur teilweise möglich.
    - Nach außen gar nicht.

    Frequenz und Sendeleistung wurde noch nicht zugeteilt. Es wurde mit unserer Hausfrequenz probiert.

    Nun die Frage, gibt es Ex Geschütze Antennen, z.B. zum Anbringen an den Hallenwänden, Kabel und verbinder?
    Ex Geschütze Repeaterstationen, oder andere möglichkeiten? Repeater in Ex-Schutzkasten setzten?

    Danke und Grüße
    Florian
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  2. #2
    Registriert seit
    02.01.2002
    Beiträge
    401
    Vielleicht ist das ja was für Euch. Ist bei uns allerdings noch nicht umgesetzt. Teile sind aber bestellt ;-)

    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=30504

    Gruß
    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841
    Ja und nein. Danke erstmal.
    Das Problem ist ja nicht das ich einen Repeater oder so nicht bauen könnte oder bekannt sind. Das problem ist, das mir weder Antennen noch Gehäuse noch Verbinder etc. bekannt sind, die für den Ex Bereich zugelassen sind!
    Geändert von Florian Feuerbaer (11.04.2007 um 14:02 Uhr)
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  4. #4
    MaxTrac Gast
    Mehr als 1W Sendeleistung ist bei den GP340 zulassungsmäßig ohnehin nicht drin, also aus der Ecke bitte keine Wunder erwarten.

  5. #5
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841
    Zitat Zitat von MaxTrac
    Mehr als 1W Sendeleistung ist bei den GP340 zulassungsmäßig ohnehin nicht drin, also aus der Ecke bitte keine Wunder erwarten.
    Das ist bekannt. Darum gehts ja nicht.
    Wunder? Wunder gibt es immer wieder.... ;)
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  6. #6
    Christian Gast
    Hallo,

    was haltet Ihr von TP-Radio Geräten. Die dürfen im Ex Breeich bis 3,5 Watt.
    Und als Alternative gäb es noch Niros mit 4 Watt im Ex-Brereich.

  7. #7
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841
    Hmm sind nicht generell nur 1W im Ex Bereich Klasse I zugelassen!?
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  8. #8
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    387
    Wie wärs denn mit ner Gebäudefunkanlage mit in der verlegtem Schlitzkabel?

    Und notfalls das SE-Teil ausserhalb der Halle montieren und innerhalb hängt dann nur die Schlitzkabelschleife ...

    Noch ne Frage: ist das für die Feuerwehr im Einsatz gedacht oder nur innerbetrieblich?

    Gruß Michael

  9. #9
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841
    Die wollen eigentlich keine Kabel.... so wenig wie möglich verändern. Angedacht waren ja auch nur HFG.

    Innerbetriebliche Kommunikation.
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  10. #10
    Christian Gast
    Kommt auf die Zone an.

    Muß mal in den Zulassungen suchen, aber bei Niros geht's definitiv bis 4 Watt.

    Welche Forderungen seitens ATEX gibt es denn ? Wenn man's wüßte könnte man ne geeignete Lösung anbieten...

  11. #11
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    387
    Hm, nur innerbetrieblich also.
    Und wie siehts aus wenn die Feuerwehr in die Halle muß? Klappt deren Kommunikation von innen nach außen? Wie groß ist denn die Halle?

  12. #12
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841
    Zitat Zitat von wasserretter
    Hm, nur innerbetrieblich also.
    Und wie siehts aus wenn die Feuerwehr in die Halle muß? Klappt deren Kommunikation von innen nach außen? Wie groß ist denn die Halle?
    Groß, genau weiß ich nicht. Mich interessiert das mit der Feuerwehr, in diesem Fall nicht.
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  13. #13
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    387
    Das ist genau richtig!

    Und als Feuerwehreinsatzleiter schicke ich keinen Atemschutztrupp in eine Halle, wenn ich keine sichere Funkverbindung zum Trupp habe.

    Evtl. liegt hier ja ne Verpflichtung des Hallenbetreibers vor, daß er auf seine Kosten diese Gebäudefunkanlage erstellen lassen muß...

  14. #14
    Registriert seit
    17.03.2002
    Beiträge
    2.841
    Zitat Zitat von wasserretter
    Das ist genau richtig!

    Und als Feuerwehreinsatzleiter schicke ich keinen Atemschutztrupp in eine Halle, wenn ich keine sichere Funkverbindung zum Trupp habe.

    Evtl. liegt hier ja ne Verpflichtung des Hallenbetreibers vor, daß er auf seine Kosten diese Gebäudefunkanlage erstellen lassen muß...
    Das wüsste ich, wenns vorhanden wäre.
    Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!

  15. #15
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    387
    ... Du verstehst mich falsch - evtl. MUSS der Betreiber ja ne Gebäudefunkanlage installieren lassen; ... deren Kabel kann dann auch zur innerbetr. Kommuniktion genutzt werden.

    Und Dein Problem wäre gelöst, weil nicht der betr. Funk die Kosten verursacht sondern der Brandschutz.
    Geändert von wasserretter (14.04.2007 um 11:57 Uhr)