Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Automatisch feststellen ob meherer Schleifen alarmiert wurden (Quattro XLS)?

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    29.05.2004
    Beiträge
    957
    Hallo!

    Also soweit ich informiert bin, gibt es im Lader einen potentialfreien Kontakt (den wirst du brauchen) der für ca 30 sek anzieht. Die anderen Kontakte liefern meines wissens nach eine Spannung gegen GND. Somit wirt das nichts. Dann nehm lieber einen Scanner und FMS32Pro o. ä. Programme, dann kannst du z.B. auch eine Batch-Datei ausführen lassen die dir Beispielsweise bei einer Schleife den Bildschirm gelb macht, und bei zweien halt rot. Das müsstest du dann über die Reihenfolge der Schleifen lösen. Da können dir andere aber besser helfen. :-)

    Das was du meinst is glaube ich die Kettenalarmierung - sprich 2 Schleifen ohne Weckton hintereinander. Dies kann er nur im Modus "Akkustik aus". Ausnahme: Du würdest nur eine Sekunde als Wecktonlänge proggen, dann könnteste auch so den Kettenalarm auswerten, da die Tonlängen ja genormt sind +g+

    Mit den 6-8 Sekunden: das ist einfach eine Schätzaussage ;)


    In diesem Sinne.... ©

  2. #2
    Registriert seit
    29.08.2005
    Beiträge
    423
    Danke schonmal für Deine Antwort, aber Scanner scheidet aus, ich brauch das ganze BOS-konform.

    Wie passen die 30s und die 6-8s zusammen?

    Akkustik aus oder kurzer Alarmton heißt solange der Alarmton läuft, wird nicht ausgewertet, hab ich das richtig verstanden?

    Macht der Lautsprecher erst nach dem Alarmton auf, oder schon währenddessen?

    Weiß nicht zufällig jemand, wie die Übertragung Melder-Ladegerät (genau) funktioniert?

  3. #3
    Registriert seit
    29.05.2004
    Beiträge
    957
    BOS-Konform.... Dann würde ja eigentlich nur ein FUG in Frage kommen. Darf man Fragen was du oder ihr vor habt? Das macht die Lösungssuche leichter...

    Die 30 Sekunden sind der Potentialfreie Kontakt und die 8 Sekunden ist ein gegen GND Spannung führender Kontakt (-> Alarmpfeife)

    Akkustik aus bedeutet kein Alarmton und er wertet auch folgende Schleifen aus. Wie der XLS+ regulär in allen Einstellungen.

    Wenn du den Alarmton auf 1Sek programmierst kannst du auch regulär Kettenalarmierungen auswerten. Bei der ersten Schleife wertet er die erste Folge aus, bei der zweiten Schleife die zweite Folge, bzw. die Wiederholung.

    Beispiel: (betrachte das als Tabelle)

    SCHLEIFE 1 - SCHLEIFE 2
    Tonfolge - Pause - Tonfolge - Pause - Tonfolge - Pause - Tonfolge - Pause
    0,75 sek - 0,25 s - 0,45 sek - 0,25 s - 0,75 sek - 0,25 s - 0,75 sek - ....
    Auswertung **** - ALARMTON *** - Pause ******** - ALARMTON


    In diesem Sinne.... ©
    Geändert von feuerteufellars (18.01.2006 um 01:00 Uhr) Grund: Ich wollte das mit der Begründung auch mal Testen +lol+

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •