    Zu den Gegebenheiten:

    Genau diese Programmierstation ist zum Programmieren von Hurricane Voice einwandfrei geeignet.

    Ein anderer BOSS geht mit selbem Fehler nicht.

    Kabel sind alle sauber an den Federstiften.

  2. #2
    Registriert seit
    02.05.2003
    Beiträge
    1.029

    Problem gefunden!

    Problem gefunden:

    Hatte vergessen die vom CSP ausgehende Leitung VCC (5V+) auf Pin 1 (RJ45) mit einem 4k7 Ohm Widerstand auf die RX Leitung zu verbinden.

    Nachdem ich dies nachgebessert hatte ging das Auslesen und Schreiben des DE900.