Thema: Schaltplan für Notstromaggregat

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    12.10.2002
    Beiträge
    1.133
    Zitat Zitat von Skoda142 Beitrag anzeigen
    Was Heiß PN schicken. Bin neu hier.
    Danke
    PN = Private Nachricht
    Also eine Nachricht direkt an einen einzelnen User

  2. #2
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    R14 auf der Spannungsreglerplatine?

  3. #3
    Registriert seit
    31.05.2012
    Beiträge
    9

    versuche ein Bild anzuhängen.

    Zitat Zitat von MeisterH Beitrag anzeigen
    R14 auf der Spannungsreglerplatine?
    Habe ein Bild angehängt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Verbrannt.jpg 
Hits:	1148 
Größe:	744,1 KB 
ID:	13873  

  4. #4
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    So, ganz schnelle Antwort. Das ist der R14 auf dem Spannungsregler-Board.

    Sitzt direkt zwischen Klemmen "J" und "K" der Spule.

    Was heißt bei dir nun "durchgebrannt"? Keinen Durchgang mehr? So sollte es im Normalbetrieb aber auch sein, in dem Fall dürfte dir der Fehler ja aber nicht aufgefallen sein, somit gäbe es keinen Anlass, das Gerät zu öffnen.

    Wenn der Varistor also keinen Durchgang hat, und der Generator trotzdem nicht funktioniert, ist noch etwas anderes kaputt.

    Was allerdings sein kann, ist dass der Varistor durchlegiert ist. Dann wird die Spannung an der Spule ständig kurzgeschlossen, und keine Erregerspannung für den Generator erzeugt, sprich der Generator kann keine Leistung bringen.

    Wenn der Motor so über längere Zeit läuft, kann es sein dass die Lichtspule im Motor (Fremderregung) oder die Spannungsregelplatine (Eigenerregung) durchbrennt.

    Ich würde als erstes den Varistor durchmessen, die Daten durchgeben und dann weiter sehen.

  5. #5
    Registriert seit
    31.05.2012
    Beiträge
    9

    Varistor

    Der Varistor ist durchgebrant, heißt die Kontate oder einer hatte sich gelöst.
    Habe nun auch die Dioden gewechselt(die grauen) habe 170V, leerlauf, aber keine leistung.

  6. #6
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    Hast du mal die Erregerspannung UND den Erregerstrom gemessen?

  7. #7
    Registriert seit
    31.05.2012
    Beiträge
    9

    nein

    Habe das Agregat nun in eine Firma gebracht, die Pumpen und Generatoren reparieren. der will sein bestes geben. Der hat aber auch keinen Schaltplan. Den suche ich halt.

    Die Platine ist mir durchgebrant weil das Gasgestänge abgegangen war und beim nächsten start hat es vollgas bekommen, bis ich es aus hatte war alles zu spät.

  8. #8
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Hallo,
    habe einen defekten BSKA5 aufgetan und komme nicht weiter.
    Gerät bringt nur ca. 180V. Bauteile sind keine sichtbar kaputt und auch beim durchmessen waren Dioden und Elkos auf den beiden Platinen ok.
    Wo sollte ich jetzt ansetzen?

    Danke
    Feuerspringer

  9. #9
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    Kennst du die Vorgeschichte, einfach im Betrieb ausgefallen oder wie?

    Könnte am Motor oder an der Erregung liegen. Wie hört sich die Drehzahl denn an? Bringt der Jockel Leistung, trotz 180V oder brechen diese bei Belastung ein?

    Reperaturmanual sagt folgendes:


    Spannung im Leerlauf ca. 0,5 bis 0,7 mal UNenn

    -Sicherungsautomat e1 hat ausgelöst
    -Antriebsdrehzahl des Motors zu klein
    -Leitungsunterbrechung von Hilfserregerwicklung zum Spannungsregler
    -Hilfserregerwicklung defekt
    -Windungsschluss in der Erregerwicklung
    -Windungsschluss in der Hauptwicklung
    -Bauteile auf Spannungsreglerplatte defekt

  10. #10
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Die Vorgeschichte kenn ich nicht genau. Wurde wohl schon mal versucht zu reparieren, ist dann aber in die Ecke gewandert.
    Ich hatte einen 250W Strahler dran. Der leuchtet, aber nicht normal hell.
    Die Spannung bricht auch nicht ein.
    Mir ist aufgefallen, dass ein Trimmer, der mit Lack gesichert war, verstellt wurde

  11. #11
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von MeisterH Beitrag anzeigen
    Reperaturmanual sagt folgendes:
    Spannung im Leerlauf ca. 0,5 bis 0,7 mal UNenn

    -Sicherungsautomat e1 hat ausgelöst
    -Antriebsdrehzahl des Motors zu klein
    -Leitungsunterbrechung von Hilfserregerwicklung zum Spannungsregler
    -Hilfserregerwicklung defekt
    -Windungsschluss in der Erregerwicklung
    -Windungsschluss in der Hauptwicklung
    -Bauteile auf Spannungsreglerplatte defekt
    Hallo,
    - Sicherung e1 auf Platine ok
    - Drehzahl mechanisch gemessen: 2995 U/min
    Vom Generator kommen folgende Adern: K, J, Z1, W1, U, V, W, MP, Schutzleiter
    Gemessen habe ich:
    - K->J : 37,6 Ohm
    - Z1->W1 : 5,8 Ohm
    - U->MP : 1,2 Ohm
    - V->MP : 2,0 Ohm
    - W->MP : 2,0 Ohm

    Desweiteren ist ein thermischer Schutzschalter (Auf der Bedientafel mit "Erregerstrom" bezeichnet) in der W1-Ader verbaut.
    http://www.elektro-kahlhorn.de/ETA-S...-P10::367.html
    Dieser hat momentan keinen Durchgang, auch nach Bestätigung nicht.
    Könnte das der Fehler sein? Kann ich den Schalter gefahrlos brücken und mal testen, ohne das was kaputt geht?

  12. #12
    Registriert seit
    27.11.2015
    Beiträge
    7
    Hier sind ein Haufen dabei : http://feuerwehr-nehren.de/downloads...euger13kvA.pdf, im Prinzip sind die alle gleich... Und Eelektronik Bauteile kriegst du schnell und billig beim Elektronikversand wie Pollin, Reichelt usw.

  13. #13
    Registriert seit
    21.02.2016
    Beiträge
    1

    Spannungsreglerplatine defekt suche Schaltplan

    Hallo,

    ich bin auch auf der Suche nach dem Schaltplan für die Spannungsreglerplatine
    BOSCH 8798300032

    Wäre gut wenn mir den jemand zuschicken könnte.

    Viel Dank!

    Gruß
    Jonas

  14. #14
    Registriert seit
    27.07.2016
    Beiträge
    1

    Einstellanleitung für BSKA5

    Hallo,
    ich besitze ein BOSCH BSKA5 (Art.Nr. 7 790 203 028) mit Fichtel&Sachs Stamo 281 (Zweitakter).

    Die Spannung am Ausgang ist zu niedrig (Phase gegen N 154V, Phase gegen Phase 264V).

    Drehzahl des Motors stimmt (3000 U/min).

    Hat jemand Einstellanleitungen für die Strombegrenzerplatine 8 798 300 031 sowie für den Spannungsregler 8 798 300 081 ?

    Bin auch an ET-Liste und anderen Unterlagen interessiert.

    Gerne per Mail an harzmann at T-online.de

  15. #15
    Registriert seit
    31.05.2012
    Beiträge
    9

    Antwort

    Zitat Zitat von alarma Beitrag anzeigen
    PN = Private Nachricht
    Also eine Nachricht direkt an einen einzelnen User