Zitat Zitat von MeisterH Beitrag anzeigen
Reperaturmanual sagt folgendes:
Spannung im Leerlauf ca. 0,5 bis 0,7 mal UNenn

-Sicherungsautomat e1 hat ausgelöst
-Antriebsdrehzahl des Motors zu klein
-Leitungsunterbrechung von Hilfserregerwicklung zum Spannungsregler
-Hilfserregerwicklung defekt
-Windungsschluss in der Erregerwicklung
-Windungsschluss in der Hauptwicklung
-Bauteile auf Spannungsreglerplatte defekt
Hallo,
- Sicherung e1 auf Platine ok
- Drehzahl mechanisch gemessen: 2995 U/min
Vom Generator kommen folgende Adern: K, J, Z1, W1, U, V, W, MP, Schutzleiter
Gemessen habe ich:
- K->J : 37,6 Ohm
- Z1->W1 : 5,8 Ohm
- U->MP : 1,2 Ohm
- V->MP : 2,0 Ohm
- W->MP : 2,0 Ohm

Desweiteren ist ein thermischer Schutzschalter (Auf der Bedientafel mit "Erregerstrom" bezeichnet) in der W1-Ader verbaut.
http://www.elektro-kahlhorn.de/ETA-S...-P10::367.html
Dieser hat momentan keinen Durchgang, auch nach Bestätigung nicht.
Könnte das der Fehler sein? Kann ich den Schalter gefahrlos brücken und mal testen, ohne das was kaputt geht?