Ergebnis 1 bis 15 von 60

Thema: Schaltplan für Notstromaggregat

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Hallo,
    habe einen defekten BSKA5 aufgetan und komme nicht weiter.
    Gerät bringt nur ca. 180V. Bauteile sind keine sichtbar kaputt und auch beim durchmessen waren Dioden und Elkos auf den beiden Platinen ok.
    Wo sollte ich jetzt ansetzen?

    Danke
    Feuerspringer

  2. #2
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    Kennst du die Vorgeschichte, einfach im Betrieb ausgefallen oder wie?

    Könnte am Motor oder an der Erregung liegen. Wie hört sich die Drehzahl denn an? Bringt der Jockel Leistung, trotz 180V oder brechen diese bei Belastung ein?

    Reperaturmanual sagt folgendes:


    Spannung im Leerlauf ca. 0,5 bis 0,7 mal UNenn

    -Sicherungsautomat e1 hat ausgelöst
    -Antriebsdrehzahl des Motors zu klein
    -Leitungsunterbrechung von Hilfserregerwicklung zum Spannungsregler
    -Hilfserregerwicklung defekt
    -Windungsschluss in der Erregerwicklung
    -Windungsschluss in der Hauptwicklung
    -Bauteile auf Spannungsreglerplatte defekt

  3. #3
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Die Vorgeschichte kenn ich nicht genau. Wurde wohl schon mal versucht zu reparieren, ist dann aber in die Ecke gewandert.
    Ich hatte einen 250W Strahler dran. Der leuchtet, aber nicht normal hell.
    Die Spannung bricht auch nicht ein.
    Mir ist aufgefallen, dass ein Trimmer, der mit Lack gesichert war, verstellt wurde

  4. #4
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    Jop, wobei das kein Trimmer ist, sondern ein Poti, wahrscheinlich r3, oben links auf der Spannungsreglerplatine...

    Da kann ich allerdings nicht von 180V auf 230V drehen, da ist mehr im argen.

  5. #5
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von MeisterH Beitrag anzeigen
    Reperaturmanual sagt folgendes:
    Spannung im Leerlauf ca. 0,5 bis 0,7 mal UNenn

    -Sicherungsautomat e1 hat ausgelöst
    -Antriebsdrehzahl des Motors zu klein
    -Leitungsunterbrechung von Hilfserregerwicklung zum Spannungsregler
    -Hilfserregerwicklung defekt
    -Windungsschluss in der Erregerwicklung
    -Windungsschluss in der Hauptwicklung
    -Bauteile auf Spannungsreglerplatte defekt
    Hallo,
    - Sicherung e1 auf Platine ok
    - Drehzahl mechanisch gemessen: 2995 U/min
    Vom Generator kommen folgende Adern: K, J, Z1, W1, U, V, W, MP, Schutzleiter
    Gemessen habe ich:
    - K->J : 37,6 Ohm
    - Z1->W1 : 5,8 Ohm
    - U->MP : 1,2 Ohm
    - V->MP : 2,0 Ohm
    - W->MP : 2,0 Ohm

    Desweiteren ist ein thermischer Schutzschalter (Auf der Bedientafel mit "Erregerstrom" bezeichnet) in der W1-Ader verbaut.
    http://www.elektro-kahlhorn.de/ETA-S...-P10::367.html
    Dieser hat momentan keinen Durchgang, auch nach Bestätigung nicht.
    Könnte das der Fehler sein? Kann ich den Schalter gefahrlos brücken und mal testen, ohne das was kaputt geht?

  6. #6
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    Nabend!

    Na siehst du, damit kann man doch mal arbeiten! Top vorgearbeitet, Kopf eingeschaltet, anständiges Werkzeug zur Hand... super.

    Deine Widerstandswerte sehen aus wie "von Fabrik", alles gut.

    Kleiner Tip, beim Standard-Multimeter ist der Widerstands-Messbereich "untenrum" seeehr ungenau... Das Rep.-Manual sagt z.B. bei den Feldwicklungen 1,5 bzw. 0,6 Ohm, die haben aber garantiert schon deine Messleitungen - nicht ins Bockshorn jagen lassen.

    Der Automat e1 wird es in diesem Fall sein. Überbrücken kannst du diesen... fürs bessere Gewissen kannst du ja eine Schmelzsicherung oder eine Glühlampe zwischenschalten...

    Die Automaten gibt es auf jeden Fall noch als Ersatz. Habe glaube ich auch noch etwas liegen. Ansonsten Reichelt. Ist einfache Elektromechanik, sowas an einem rödelndem 2t-Jockel, geht nunmal kaputt...

  7. #7
    Registriert seit
    06.05.2013
    Beiträge
    5
    Hallo,
    Nachdem ich den Schalter ausgebaut hatte, ist er nach näherem Betrachten und ca. 1000x drücken auf einmal wieder eingerastet und hat somit Durchgang.
    Poti r27 auf der zweiten Platine habe ich wieder so eingestellt, dass die Farbmarkierung passt.
    Dann habe ich mal die Kiste angeschmissen und siehe da: liefert 245V Spannung.
    Habe dann einen 500W-Strahler angeschlossen und mit dem verstellten r3 die Spannung auf 230V eingestellt und mal ne halbe Stunde rattern lassen.
    Gibt es Anleitung wie und auf welche Werte genau einstellt werden muss?

  8. #8
    Registriert seit
    16.12.2010
    Beiträge
    433
    Zitat Zitat von Feuerspringer Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Nachdem ich den Schalter ausgebaut hatte, ist er nach näherem Betrachten und ca. 1000x drücken auf einmal wieder eingerastet und hat somit Durchgang.
    Poti r27 auf der zweiten Platine habe ich wieder so eingestellt, dass die Farbmarkierung passt.
    Dann habe ich mal die Kiste angeschmissen und siehe da: liefert 245V Spannung.
    Habe dann einen 500W-Strahler angeschlossen und mit dem verstellten r3 die Spannung auf 230V eingestellt und mal ne halbe Stunde rattern lassen.
    Gibt es Anleitung wie und auf welche Werte genau einstellt werden muss?
    Ob das so gut ist das der Schalter nach einigen mal drücken wieder eingerastet ist stell ich mal ganz stark in frage. Wenn das Teil defekt ist sollte man es austauschen da dir sonst das ganze Teil abraucht

  9. #9
    Registriert seit
    18.06.2006
    Beiträge
    1.728
    Würde ich auch baldmöglichst ersetzen.

    Ja, es gibt eine Einstellanleitung. Wenn du mir deine Email-Adresse schickst dann kommt was.

    Gruß

  10. #10
    Registriert seit
    19.02.2014
    Beiträge
    1

    Spannungsreglerplatine 8798300032

    Hallo Kollegen,

    ich habe an meinem BSKA 5 ( 7 790 203 028 ) BJ.76 folgendes Problem:

    Auf der Spannungsreglerplatine ( 8 798 300 032 ) ist eine RC beschaltung abgebrannt.
    Aus anderen Theat´s konnte ich herausfinden (Foto) das der abgebrannte r16 ein 10 Ohm wiederstand mit 5% Tolleranz ist. Nun Brauche ich noch die Werte von dem k5 Kondensator.
    Bilder meiner Platine anbei.

    Kann vielleicht jemand mal in seinem BSKA 5 reinschauen bzw. ein Foto reinsetzen?

    Wenn jemand Schaltpläne etc. hat hätte ich interesse an eine pdf Kopie.


    Grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20140219_094821[1].jpg 
Hits:	1738 
Größe:	688,5 KB 
ID:	15479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20140219_094828[1].jpg 
Hits:	811 
Größe:	441,3 KB 
ID:	15480  