Mit dem "Si Senior" hastes heute, oder ???
*g*
Mit dem "Si Senior" hastes heute, oder ???
*g*
*bg* Si senior!
;-))
Florian
Ich gebe hier ausschließlich meine private Meinung wieder!
kleiner tip zur programmierung:
es ist wichtig, dass
die tonlängenkontrolle aktiviert ist! (um fehlalarmierungen zu vermeiden)
zweitonkonfigurationen oder dreitonkonfigurationen immer mit "K" zu vervollständigen um konflikte mit anderen schleifen zu vermeiden. z.b. 79KKK statt 79 oder 795KK statt 795
verzögerte meldung aktivieren. (wenn nicht schon aktiviert) ansonsten verhält sich der xls+ bei der alarmierung bzw. sprachaufzeicnung wie der alte xls und zeichnet nach jeder empfangenen schleife eine kurze sequenz von einer sekunde bis zum empfang der nächsten schleife auf...es werden unnötig speicherplätze mit tonfolgen belegt.
gruss
jörsch
Hallo!!
Braue ich eigentlich eine extra software für den + oder geht die normale xls version??
gruß
boris
Du brauchst dafür die PSW429NT30, also eine völlig neue Version!
Momentaner Stand: V4.32, es soll aber demnächst die Kombi-Version kommen, die dann alles von Quattro M bis Quattro XLS+ programmieren kann.
Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
@ quietschphone
was ist denn eigentlich von 4.31 auf 4.32 geändert worden?
@shorty:
Kann ich Dir im Moment nicht sagen, weil wir die 4.31 komplett ausgelassen haben. Wir haben von 4.20 gleich auf 4.32 upgedated.
Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
@shorty
Das sind meist kleine, unsichtbare Änderungen im Code, die kleinere Bugs ausbessern. Alles Sachen die dem Benutzer garnicht auffallen werden, aber das Programm stabiler und die Programierung sicherer machen.
Wie schon mal erwähnt sollte man deshalb so bald es geht auf eine neuere Version umsteigen.
Gruß Joachim
heisst das also man könnte mit der software (z.b. 4.31) dem melder schaden?
@shorty:
Dem Melder schaden wird man damit höchstwahrscheinlich nicht. Die Änderungen betreffen meistens das Frontend und die Bedienung der Programmiersoftware.
Es könnten z.B. (wie bei der damaligen QXL(S)-Version 2.24) Eingaben erlaubt sein, die der Melder gar nicht kann und deshalb auch nicht ausführt. Genannt sei hier die damalige "Fähigkeit" des XL(S) 12 schaltbare Schleifen zu programmieren, wo definitiv nur acht möglich waren. Dies wurde u.a. durch die V2.27 verbessert.
Zitat von Sir Quickly (Irgendwie und sowieso)
Hallo
fuzt mit der neuen software das mit den Sprachspeicher das man in auf 1x 4min proggen kann?
MFG Anderl
Hallo
weis zufällig einer was bei den Tastenfunktion Startautomatik bedeutet?
Was ich noch wissen wollt wenn ich den Sprachspeicher mit den Briefsymbol abrufe zeigt er mir immer anstatt der schleife 026 an. Ist das normal?
MFG Anderl
Der Sprachspeicher lässt sich nicht auf 1x 240 sek. einstellen. Höchster Wert ist 2x 120 sek.
Bei "Tasten-Funktion" gibt es in der aktuellen Software keine Option Startautomatik. Neuer Punkt zur XL/XLS-Serie ist "REC-Stop durch Quittieren" - wenn dies ausgewählt ist lässt sich durch Tastendruck die Aufzeichung stoppen.
Andreas
Hallo Andreas
was für Version der software hast du?
MFG
Wir haben die aktuelle 4.32
Andreas
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)