Und wenn zwei Disponenten gleichzeitig auf Alarmieren drücken ? Kann es nicht passieren das ich die Meldung von nem anderen FZ bekomme?
Und wenn zwei Disponenten gleichzeitig auf Alarmieren drücken ? Kann es nicht passieren das ich die Meldung von nem anderen FZ bekomme?
Und wenn ich in Hamburg und mein Kumpel in München gleichzeitig einen Brief in den Briefkasten werfen, bekommt die Post die dann auch durcheinander...? ;)
Da steckt schon ein bisschen System dahinter, keine Sorge.
Hey!
Nein es ist eben NICHT die gleiche Adresse. Ein DME, der ExpressAlarm kann, wertet eben mehrere Adressen aus und setzt die intern wieder zusammen. Das wurde ja jetzt schon erklärt, ich probiers aber gerne nochmal.
Alarmiert wird (vereinfach dargestellt).
RIC 123456 - Nurton : Fahrzeug XY
RIC 222222 - Text : ExpressAlarm TextRIC
In deinem DME ist nun die 123456 als ExpressAlarm Nurton-RIC programmiert. Dann weiß der DME, dass danach noch die RIC 222222 ausgelöst wird und wartet darauf. Hat dein DME beide RIC empfangen, löst er den Alarm aus. Es müssen also zwingend beide RIC ausgelöst werden, sonst funktioniert ExpressAlarm nicht.
Der Vorteil wird dann sichtbar, wenn mehrere Fahrzeuge mit dem selben Text alarmiert werden:
RIC 123456 - Nurton : Fahrzeug XY
RIC 123457 - Nurton : Fahrzeug AB
RIC 123458 - Nurton : Fahrzeug CD
RIC 123459 - Nurton : Fahrzeug YZ
RIC 222222 - Text : ExpressAlarm TextRIC
Es wird für alle alarmierten Fahrzeuge nur einmal der Text übertragen. Es wird also in diesem Beispiel ings. nur ~1/4 der Daten übertragen, die bei einer normalen POCSAG-Alarmierung übertragen werden.
Und auch hier ist die Zuordung wieder ganz einfach. RIC 123456 wird ausgelöst, der DME wartet auf den Text. Die nachfolgenden NurTon-RIC ignoriert er einfach. Dann kommt der Text und dein DME löst aus.
Zum Thema Leitstelle:
Es handelt sich oben um EINEN Alarm, der vom Leitrechner/DAG ausgelöst wird. Der kann nicht einfach von einem anderen Alarm unterbrochen werden. Die Systeme stellen schon sicher, dass der Alarmablauf richtig ist.
Google einfach mal nach ExpressAlarm, oder such hier im Forum, da wird das noch genauer erklärt.
Gruß Joachim
Ich denke ich habe es jetzt verstanden. Danke dir
Geändert von Quietschphone (22.10.2015 um 12:09 Uhr) Grund: Bitte keine Vollzitate bei vorausgehenden Beiträgen
Soll also heissen, wenn z. B.
Fzg 1 =Ric 1234567
Fzg 2=1234566
Fzg 3=1234565
Fzg 4=1234564
RTW 1 =1234563
Text-Ric für alle=7654321
Alarmkanal für alle = 2m K13 WO
und Fw-Disponent A löst 1234567, 1234566, 1234565 mit der Text-Ric 7654321 "Text1" aus und RTW-Disponent B löst zeitgleich zu einem anderen Einsatz die RTW 1234563 mit der Text-Ric 7654321 "Text2" aus weiss der DME welche TextRic für ihn ist? Woher? Bzw. woher weiss der Funkmast, welche Meldungen zusammen ausgesendet werden müssen? Denn beide (Fw und RD) laufen ja auf dem selben Kanal und nutzen die selben DAU (halt nur zwei getennte Sender), auch wenn sie aus zwei räumlich und organisatorisch getrennten Leiststellen kommen.
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
Der Leitstellen Rechner weiß ja, welche Einheiten zu welchem Einsatz gehören, und deswegen sendet er zuerst den ersten Alarm bis zum Text (Disponent A) und danach gleich die TON- und Textric für den anderen Einsatz (Disponent B). Und auch wenn die Leitstellen getrennt sein sollten, nutzen Sie ja das gleiche System.
Gruß Andi
Es gibt kein "zeitgleich"!! Niemals!!
Verabschiede dich von dem Gedanken, dass der Disponent irgendetwas aktiv beeinflussen kann. Der Disponent kann über seinen Arbeitsplatz dem Einsatzleitrechner lediglich den "Wunsch" mitteilen, dass er gerne jetzt RTW XYZ alarmieren möchte. Wie genau die Alarmierung in welcher Reihenfolge und warum und wohin und wie schnell und überhaupt ausgeführt wird, koordiniert der Einsatzleitrechner in Verbindung mit dem DAG/DAU.
Zusätzlich zu dem (und dem was Andi-Hamburg geschrieben hat), gibt es noch einen technischen Aspekt: Die von dir aufgezeigte Alarmierung von mehreren RTW (TonRIC) und der anschließenden TextRIC ist technisch gesehen EIN EINZIGES Datenpaket, welches vom DAG ausgesendet wird. Es handelt sich um EINE Alarmierung mit mehreren Empfängern. Die kann rein technisch gar nicht unterbrochen werden. Der Aufbau des POCSAG Protokolls gibt das halt so vor.
Gruß Joachim