Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung kann ich nicht liefern und meine Erfahrungen beschränken sich auf das MTM800FuG mit Enhanced Expansion Head.
Aber grundlegend könnten folgende Schritte helfen:
1. Ein RS232-Datenkabel für das Gerät besorgen.
2. In der CPS unter PEI-Settings die Verbindungsparameter auslesen/anpassen
3. In der CPS PEI-Befehlssatz auf "ETSI" stellen
4. In der CPS DMO/TMO-Notrufoption deaktivieren und ggf. GPS Featureflag deaktivieren um LIP zu aktivieren (für Positionsdaten)
5. Mit einem Terminalprogramm zum FuG verbinden und Kommunikation testen z.B. mit dem Kommando "AT", welches vom FuG mit "OK" beantwortet werden sollte
6. In EDP4-Serverkonfig eine Schnittstelle "Tetramotorola" konfigurieren
7. EDP4 Server starten und im Logfile (mit sensibelstem Loglevel) nach dem Logeintrag suchen, dass die Schnittstelle erfolgreich gestartet wurde
Soweit aus meiner Erinnerung...