Ergebnis 1 bis 15 von 152

Thema: TETRAcontrol

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    22.12.2011
    Beiträge
    7

    Statusanzeige / Sprechaufforderung bei Sepura mit SDA

    Hallo Zusammen,
    bei Sepura wurde ja vor einiger Zeit die SDA zur Statusanzeige eingeführt. In NRW ist diese SDA nun in allen Geräten einzuführen mit der neuen Musterprogrammierung. Diese sorgt dafür, dass die Statusquittung auf dem Display dauerhaft angezeigt wird.

    In der Dokumentation zur Musterprogrammierung steht:
    Verarbeitet werden die Quittungs-Protokolle (PID 220, PID204, PID130 + „Leitstelle:“)

    Nun die Frage: Inweit kann ich mit Tetracontrol den Status quittieren? Wenn möglich auch nur für eigene ISSI und nicht für alle, welche ausgewertet werden?

  2. #2
    Registriert seit
    28.11.2002
    Beiträge
    1.289
    Ab der Version "Leitstelle/FEZ" gibt es die Möglichkeit eingehende Status zu quittieren.
    z.b. mit einer Flash SDS oder HomeMode Display (PID 204/ 220)
    Wenn die passende Lizenz installiert ist, kann diese Option im Menü "Einstellungen->Optionen->SDS/Status" eingeschaltet werden "Status mit Text Quittieren".

    Dazu ist dann in der Statusliste.csv für jeden Status der gewünschte Text und die PID einzutragen (138=Flash SDS, 204 bzw 220 für HMD).

    Derzeit ist noch keine Filterung möglich, für welche ISSIs quittiert wird. Man kann höchstens die Filter.csv so einstellen, dass Status von 'fremden' ISSIs garnicht erst verarbeitet werden.
    Da man mit dieser Funktion unabsichtlich viel Chaos anrichten kann, ist dies erst ab den höheren Versionen möglich. Der Anwender wird beim Aktvieren auch nochmal darauf hingewiesen, und muss das explizit bestätigen.


    Für die "Home Mode Display" Funktion nutzt TETRAcontrol standardmäßig die PID 204 (Motorola Standard). Allerdings kann problemlos auf den neuen BDBOS Standard 220 umgeschaltet werden.
    Dazu einfach in die Config.txt die Zeile
    HMDPID=220
    eintragen.

    Grüße
    Arne
    Einsatzdokumentation und Lageführung
    http://www.einsatzdokumentation.net/
    Digitalfunk im Griff: http://www.tetracontrol.de/

  3. #3
    Registriert seit
    23.02.2012
    Beiträge
    130
    Hallo Arne,

    leider ist Dir ein Fehler unterlaufen; die PID 220 ist Motorola, die neue PID 204 ist die dr BDBOS.

    Gruß Zako

  4. #4
    Registriert seit
    28.11.2002
    Beiträge
    1.289
    Stimmt.
    Ich hätte mal das Handbuch lesen sollen.
    Da steht es drin, Seite 38.
    Einsatzdokumentation und Lageführung
    http://www.einsatzdokumentation.net/
    Digitalfunk im Griff: http://www.tetracontrol.de/

  5. #5
    Registriert seit
    22.12.2011
    Beiträge
    7
    Danke, mit Anpassung der Config-Datei und dem zusätzlichen Eintragen der gleichen PID in der StatusTexte.csv funktioniert es nun wie erwartet.

    Ist die PID auch für den "Sprechen"-Status aus der Sprechaufforderung anpassbar? Der Eintrag beim Status 80F7 unter "Antwort PID" wird ja hier nicht genutzt, da es ja wahrscheinlich keine Antwort sondern ein gesendeter Status ist?

  6. #6
    Registriert seit
    28.11.2002
    Beiträge
    1.289
    Bei der Sprechaufforderung gibt es derzeit 3 Optionen:
    1) Status (z.B. der BDBOS Standard 80F7)
    2) Normale SDS (PID 130)
    3) Flash SDS (PID 137)
    Einsatzdokumentation und Lageführung
    http://www.einsatzdokumentation.net/
    Digitalfunk im Griff: http://www.tetracontrol.de/

  7. #7
    Registriert seit
    13.09.2011
    Beiträge
    25

    Standortabfrage

    Moin,
    vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen. Wenn ich einem sprechenden Fahrzeug eine Standortabfrage schicke, sendet TetraControl zwar den Location Request raus, jedoch kommt nur in den aller seltensten Fällen ein Standort zurück.
    Bei Fahrzeugen die das genutzte Funkgerät als erweitertes Statusziel haben, funktioniert es auch nur bedingt besser. Erst nach mehrmaliger Ansprache der betreffenden Geräte kommt ein Standort zurück. Schicke ich eine Ortungsanfrage in eine Rufgruppe kommen hin und wieder einzelne Standorte zurück, jedoch zum Beispiel nie alle Rettungswagen in der Rufgruppe. Habt ihr Ideen woran das liegen könnte?

    Viele Grüße, Sebastian

  8. #8
    Registriert seit
    04.03.2011
    Beiträge
    132
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Bei der Sprechaufforderung gibt es derzeit 3 Optionen:
    1) Status (z.B. der BDBOS Standard 80F7)
    2) Normale SDS (PID 130)
    3) Flash SDS (PID 137)