    Hallo,
    Du kannst den Alarmton auf 1 Sekunde programmieren, dann wertet er die nächste Schleife auch aus.

    Gruß
    Patrick

    PS. Dir auch einen Guten Rutsch
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405

  2. #2
    Registriert seit
    06.08.2005
    Beiträge
    3.336
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Du kannst den Alarmton auf 1 Sekunde programmieren, dann wertet er die nächste Schleife auch aus.

    Gruß
    Patrick

    PS. Dir auch einen Guten Rutsch
    Einst sprach ein kluger Mann
    Solang der Melder pfeift, wertet er nicht aus.
    .
    Also "Nur Sprache" oder auf 1 Sekunde begrenzen, wie Patrick schon sagte.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)

  3. #3
    Registriert seit
    10.12.2012
    Beiträge
    181
    oder den melder auf leisen alarm schalten, dann wertet der alle alarmierten 5 ton folgen aus und macht am ende "piep piep piep" und gibt den lausprecher frei

  4. #4
    Registriert seit
    19.02.2012
    Beiträge
    13
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    Hallo,
    Du kannst den Alarmton auf 1 Sekunde programmieren, dann wertet er die nächste Schleife auch aus.
    Guten Morgen!

    Erstmal Danke für eure Antworten!

    So wie ich das gesehen habe gibt die PSW429 die Funktion mit der 1 Sekunde nicht her.
    Habe jetzt mal "Nur Sprache" eingestellt - mal schauen ob mich das "glücklich" macht.

    Grüße

    Mampfred

  5. #5
    Registriert seit
    07.10.2011
    Beiträge
    312
    Sicher kannst du die eine Sekunde eingeben...

  6. #6
    Registriert seit
    19.02.2012
    Beiträge
    13
    Zitat Zitat von Sewa Beitrag anzeigen
    Sicher kannst du die eine Sekunde eingeben...
    Dann muss ich nochmals schauen....

    Nur für den Fall dass ich es übersehe: Sagst du mir bitte wo das entsprechende Feld ist?!?!

  7. #7
    Registriert seit
    07.10.2011
    Beiträge
    312
    du machst einfach in dem Feld ZEIT - da wo jetzt die 5 Sekunden drin steht , eine 1 rein

  8. #8
    Registriert seit
    19.02.2012
    Beiträge
    13
    Zitat Zitat von Sewa Beitrag anzeigen
    du machst einfach in dem Feld ZEIT - da wo jetzt die 5 Sekunden drin steht , eine 1 rein
    PSW429 V2.0 hat das nicht... Oder ich bin wirklich blind!