    Tach!
    Genau das gleiche Problem. Haben in der "poc_table_seriell" folgendes eingestellt:

    Code:
    < NewDataSet >
    < entry >
    < key >01< /key >
    < value >1234567< /value >
    < /entry >
    < /NewDataSet >

    Die Leerzeichen bei den < > bitte wegdenken. Sonst hätte er es nicht angezeigt...

    Wobei 1234567 durch die erste Ric auf dem Melder ersetzt wurde.

    Mit dem BOSS Tester wird die Erste Ric alarmiert und die Ausgabe im Hyperterminal sieht folgendermaßen aus:

    23:13 20.10.12
    01C
    Info

    Die General_Config wurde auch nach dem Wiki angepasst.

    Also die Daten kommen über die serielle Schnittstelle an. Wir schließen das Hyperterminal und starten RO, alarmieren wieder und es passiert nichts...
    Ist allerding Windows XP

    Hat einer ne Idee?
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)

  2. #2
    Registriert seit
    17.08.2011
    Beiträge
    40
    Abhilfe schafft hier nur ein Update auf 1.0.17
    Danach lief auch unter XP alles bestens.