Ergebnis 1 bis 14 von 14

Thema: Zeitverzögerung bei Übergabe Bosmon -> Firemergency

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    20.04.2012
    Beiträge
    29
    Anbei nochmal ein richtiger Alarm, alarmiert wurden 5Rics!
    Das eine ist die Ansicht in BosMon mit den augewerteten Zeiten, das andere die anonymisierte Logdatei von FE!
    Die "Push-Fehler" können ignoriert werden, Problem bekannt, Verzögerung war allerdings schon vor Auftreten dieser Fehler.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Einsatz.jpg 
Hits:	133 
Größe:	6,7 KB 
ID:	13743  
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. #2
    Registriert seit
    20.04.2012
    Beiträge
    29
    Aktuelle Antwort im BosMon-Forum:

    "BosMon verzögert Ereignisse nicht. Sobald ein Ereignis ausgelöst wird, wird es auch sofort ausgeführt."

  3. #3
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Problem:
    Liegt an uns

    Lösung:
    Auf Update warten.
    Alarm-History löschen.

    Wie groß ist denn deine Alarm-History (im Ordner /Config/)?
    Hast du viele Alarmierungen gespeichert?
    Kannst du uns eventuell deine AlarmHistory zukommen lassen (via http://support.firemergency.de)

  4. #4
    feodor Gast
    Hallo,

    jetzt mit dem Log ist der Fehler greifbar. Der Fehler liegt an FE.
    Wir haben ihn bereits auf die Liste genommen, danke für's Melden.

    Gruß

  5. #5
    Registriert seit
    20.04.2012
    Beiträge
    29
    Hallo nochmal,

    vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
    Meine AlarmHistory hat 5,5MB, allerdings habe ich von mir aus keine Alarme gespeichert.
    Ich habe die Datei jetzt gelöscht und Server neu gestartet, mit dem Ergebnis, dass alles einwandfrei funktioniert *Begeisterung*
    Kann ich verhindern, dass sie wieder so groß wird?
    Datei schicke ich Euch.

    Vielen Dank für die Hilfe, Service wirklich 1A*

  6. #6
    Registriert seit
    09.01.2010
    Beiträge
    3.908
    Alarmierungen werden automatisch in der AlarmHistory gespeichert.
    Weißt du ungefähr wie viele Alarmierungen du seit Start hattest?
    10, 100, 1000?

    Das Löschen der History ist eine temporäre Lösung. Aber dein Fehler hat uns ein grundlegendes Problem aufgezeigt, welches wir noch lösen werden.

  7. #7
    Registriert seit
    20.04.2012
    Beiträge
    29
    Also ich schätze mal so circa 10-15 am Tag seit 13.02. laut AlarmHistory und Zeitweise hatte ich den Reichweitenalarm eingeschalten, dieser Ric ist wohl auch mit in der Historie.
    Reichweitenalarm habe ich wieder abgeschalten, weil der Ric in der Übersicht der Serveroberfläche auftauchte, obwohl ich ihn zum "nicht anzeigen" eingestellt hatte, bei alle 3min. sind das in 24h eine Menge...

    In der AlarmHistory sind Alarme seit 13.02. eingetragen, kann sein, dass ich da den neuen Server in Betrieb genommen habe, komisch ist aber, dass der letzte Alarm vom 05.04.2012 ist, obwohl die Datei ja vorgestern (also 24.04.) gesichert wurde.

    Naja, Datei schicke ich soeben raus...

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •