Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Vorschläge an einen KatSchutzbeauftragten eines Krankenhauses

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    18.01.2010
    Beiträge
    74
    Weiß zwar nicht was Du damit am Hut hast, aber all das was du da versuchst zu bemängeln fällt in die Zuständigkeit des hiesigen Kreisbrandschutzamtes und wird in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau (jährlich bei Gebäuden mit besonderer Nutzung, worunter auch Krankenhäuser fallen) überprüft, Missstände bemängelt, protokolliert und erneut unangekündigt überprüft.

  2. #2
    Registriert seit
    05.10.2003
    Beiträge
    4.289
    Es gibt meherere Punkte, mit denen ich nicht einverstanden bin:
    1. Manche Rettungswege und Zugänge zu Feuerlöschsystemen sind teilweise durch Wägen, Betten etc. verstellt. Das ist schnell behoben: Rundschreiben an alle, dass dort nix abgestellt werden darf und Organisation eines Transportdienstes, der die Betten wegbringt.

    2. Es gibt immer noch keinen Evakuierungsplan für die Klinik obwohl seit Jahren dran gearbeitet wird. Da habe ich keinen Einfluss drauf, werde es aber zuzmindest zur Sprache bringen.

    3. Mein Hauptkritikpunkt: Das seit meinem Eintritt in die Klinik vor fast 10 Jahren keine einzige Katastrophenübung stattgefunden hat - zumindest keine, von der ich etwas mitbekommen hätte. Und genau darüber möchte ich mit dem Beauftragten reden, und dafür suche ich Vorschläge, Hintergrundinfos etc...

    Vielleicht ist es jetzt verständlicher.

    Gruß, Mr. Blaulicht

  3. #3
    Registriert seit
    20.12.2001
    Beiträge
    808
    So auf Anhieb fallen mir folgende Rechtsnormen ein:

    Rettungsdienst-G.
    Katastrophenschutz-G.
    Brandschutz-G.
    Krankenhaus-G.
    Bauverordnungen
    MfG

    brause

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2005
    Beiträge
    467
    Zitat Zitat von bullard Beitrag anzeigen
    Weiß zwar nicht was Du damit am Hut hast, aber all das was du da versuchst zu bemängeln fällt in die Zuständigkeit des hiesigen Kreisbrandschutzamtes und wird in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau (jährlich bei Gebäuden mit besonderer Nutzung, worunter auch Krankenhäuser fallen) überprüft, Missstände bemängelt, protokolliert und erneut unangekündigt überprüft.
    Bei uns in BW (ich liebe Bayern;-)) wird durch die Berufsfeuerwehr alle 5 Jahre eine Brandschau gemacht, bei öffentlichen Gebäuden (ich meine das die Klinken auch dazu gehört). Diese werden vom Vorbeugendem Brandschutz der Berufsfeuerwehr angekündigt.

    Gruß Michael
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)

  5. #5
    Registriert seit
    05.10.2003
    Beiträge
    4.289
    So eine Schau bedeutet aber doch auch nur, dass es an diesem Tag (wenn angekündigt) und an den folgenden Tagen kein allzu gravierenden Mängel gibt.
    Aber - wie gesagt - sind das Themen, womit ich mich eigentlich in der Hauptsache nicht beschäftigen möchte.

    Mir geht es um die Planung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen in den Kliniken.

    Gruß, Mr. Blaulicht

  6. #6
    Registriert seit
    18.12.2009
    Beiträge
    153

  7. #7
    Registriert seit
    22.11.2005
    Beiträge
    467
    Zitat Zitat von Mr. Blaulicht Beitrag anzeigen
    ...So eine Schau bedeutet aber doch auch nur, dass es an diesem Tag (wenn angekündigt) und an den folgenden Tagen kein allzu gravierenden Mängel gibt...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    So isses :-(

    Gruß Michael
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •