Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Fehlauslösungen bei DME

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    29.11.2007
    Beiträge
    737

    Fehlauslösungen bei DME

    Hallo,

    in meinem Ortsverband sind in den letzten Wochen mehrere Fehlauslösungen aufgefallen.
    D.h. für unsere Einheit wurde kein Alarm ausgelöst aber die Melder haben auf einer der programmierten Schleifen trotzdem ausgelöst. Es handelte sich immer um verschiedene Zeitpunkte.
    Es sind BOSS und Patron und Hurricane Empfänger.

    Kann sich das jemand erklären? Gibts sowas häufiger?

  2. #2
    Registriert seit
    28.11.2005
    Beiträge
    2.759
    Moin...

    Wird denn quasi im ganzen Alarmierungsgebiet "falsch ausgelöst"? Kommen als zu
    diesen Zeiten dann verschiedene Kameraden "aus allen Richtungen" zum Gerätehaus ?
    Oder ist das eher ein lokales Phänomen "in kleinem Kreis", also meinetwegen alle
    alarmierten Melder waren im Umkreis von 10-15m, möglicherweise sogar immer
    demselben Umkreis ?

    Gruss,
    Tim
    --
    In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ??

    Meine private Webseite: http://www.db1jat.org

  3. #3
    Registriert seit
    29.11.2007
    Beiträge
    737
    Nein, es waren immer nur einzele und verschiedene Melder, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auslösten. Ohne dass andere DME im direkten Umkreis waren.

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2008
    Beiträge
    195
    Immer die gleiche Schleife(RIC)?
    Dann treibt entweder jemand unfug, oder eure Schleife ist eventuell irgendwo in nem Alarmstichwort hinterlegt, sodass die mit ausgelöst wird;) Könnt ich mir spontan vorstellen:-)
    Gruß

    RescueOberberg

    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ

  5. #5
    faboi Gast
    Hallöchen,

    dies hatte ich vor ein paar Wochen bei einem Melder (Hurricane Voice) auch! Es wurde jedoch nichts offiziell ausgelöst und es war nur ein Melder in einer größeren "Schleife"....

    Ist es möglich, dass aufgrund von internen Problemen so etwas auftreten kann? Mein Verstand sagt zwar nein, aber anders kann ich mir es bis jetzt nicht erklären!

  6. #6
    Registriert seit
    29.10.2007
    Beiträge
    1.737
    Ich hatte bei meinem Patron auch einmal eine ganz ordinäre Fehlauswertung. Weder wurde da im Umkreis irgendwas gesendet noch hat die Leitstelle falsch alarmiert, der hat sich einfach an irgendeiner anderen Alarmierung verschluckt und einen Alarm rausgehauen (ohne Text).

    Aber wenn sowas gehäuft auftritt, ist das schon irgendwie seltsam.