Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Quattro XLS+ keine Durchsage

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    13.12.2008
    Beiträge
    144

    Quattro XLS+ keine Durchsage

    Hallo
    Habe ein Problem mit meinem XLS+.
    Er löst bei Alarm immer aus aber seit heute kommt keine Durchsage mehr.
    Auch wenn ich den Melder auf Mithören Schalte und mit dem Tester ein Signal aussende:
    Nichts!
    Der Lautsprecher kann nicht hinüber sein, dar der Weckton ohne Probleme kommt.

    Wer kann helfen??
    Gibt es irgendwas auf der Platine, das man verändern kann ??

    LG

  2. #2
    Registriert seit
    18.06.2004
    Beiträge
    822
    Ab in die Werkstatt damit. Rund ums ZF IC gibt's etliche Cs, die dafür verantwortlich sein können.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de

  3. #3
    Registriert seit
    19.12.2001
    Beiträge
    2.193
    Verändern würde ich da nichts , man muss zuerst mal feststellen wo die NF verloren geht. Das können die schon benannten C´s sein oder eine Unterbrechung zwischen den beiden Prints. Der Melder hat zwei Signalwege für die NF - eine für den Auswerter , die andere für das was man hört .

    ~Joe~
    PN-Fach ist wieder aktiv. Bitte keine Anfragen wegen Programmiersoftware .

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)