Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Korrekter Anschluss Alarmgeber S2000/200 v. Sonnenburg

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    EDTA Gast
    Hallo!

    Sollte richtig sein so.

    Wenn du Alarmierungen auslöst müsste auch noch die grüne Lampe leuchten.
    Bei deiner Testalarmierung natürlich nicht weil du ja das Relais nicht aufgedrückt hast.
    (Ich gehe davon aus, dass ihr Gleichwellenbetrieb habt).


    Aber Vorsicht:
    Wenn du testest/experimentierst denk daran dass das Funkgerät auch ohne angeschlossene Antenne eine gewisse Reichweite hat!

    Bei unseren FuG 7b habe ich ohne Antenne problemlos über mindestens 1,5 km senden können (kann auch mehr sein).

    MfG
    EDTA

  2. #2
    Registriert seit
    06.08.2005
    Beiträge
    3.336
    Ohne Antenne schießt's dir aber recht fix das Funkgerät, nur zur Info!

    Wie der Kollege sagte, müsste es so passen mit den Lampen!

    Ausgehend = Pfeil nach oben
    Eingehend = Pfeil nach unten
    Beide leuchten ---> Senden über Relais, hast du beim Alarmieren ohne Antenne nicht gegeben --> es leuchtet nur ausgehend.

    "Alarm freig." = Schleife vollständig eingegeben, bereit für Alarmierung