Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25

Thema: Türe bei Alarm 3 min öffnen

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    27.02.2002
    Beiträge
    5.257
    glaubst du in einem ladegerät mit relaisausgang wurde das problem anders behoben als mit nem transistor?
    bei uns macht das Tor ein Alarmumsetzer auf, gleichzeit geht das licht an.
    Wir lassen Messer und Gabel liegen ...
    ... um mit der "Schere" anderen zu helfen.

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2001
    Beiträge
    1.161
    @all

    Hallo,

    was haltet Ihr von einer kleinen SPS-Steuerrung? Die mit dem Relaiausgang angesprochen wird? Denn mit einer kleinen SPS kann man auch gleichzeitig Lichter und wenn sein muß auch dann direkt die Tore für die FW-Fahrzeuge öffnen. Haben das mal bei uns getestet, und es lief ohne Probleme.

    Mit freundlichen Grüßen

    AndreasP
    Nachrichtentechnik Erich Rinne
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Einsatzfahrzeuge auf Einsatzfahrt

    Spende für mich im FW-Manager

    Fachlich gebildete Personen könnten fachliche Stellungsnahmen zu meinen
    posting machen.

  3. #3
    Registriert seit
    02.10.2002
    Beiträge
    182
    Was für eine SPS habt ihr dazu verwendet? Also ich glaube mal ne Moeller easy oder? Weil ne Siemens S5 oder S7 is ja wohl arg teuer....

  4. #4
    Registriert seit
    11.12.2001
    Beiträge
    1.161
    @Thomas G

    Hallo,

    Genau eine Moeller Easy! Und das passende Programmierprogramm heißt auch rein zufällig Easy ;-) und es ist wirklich einfach!

    Mit freundlichen Grüßen

    AndreasP
    Nachrichtentechnik Erich Rinne
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Einsatzfahrzeuge auf Einsatzfahrt

    Spende für mich im FW-Manager

    Fachlich gebildete Personen könnten fachliche Stellungsnahmen zu meinen
    posting machen.

  5. #5
    Wasserplantscher Gast
    ich arbeite bei Siemens, im A&D Technical Support, wenn einer bedarf hat, kann ich ja mal Fragen ob wir eine gebrauchte S5 oder S7 zu verkaufen haben.

    MUCHAS GRÜSSAS

  6. #6
    jerry112 Gast
    Hallo,

    eine S5 oder S7 wäre für diesen Zweck doch wohl etwas übertrieben, vor allem was den Platzbedarf angeht. Da reicht eine LOGO in einfachster Ausführung vollkommen und passt meist noch in jede Verteilung.

  7. #7
    Wasserplantscher Gast
    Das stimmt!

    Ne LOGO! 12/24 oder 230--> Wenn bedarf da ist, muss ich halt mal Fragen!

  8. #8
    Registriert seit
    15.02.2002
    Beiträge
    197
    Hallo,

    habt Ihr darüber nachgedacht, dass die Tür dann auch bei einem Probealarm für fünf Minuten aufsteht und das die beste Gelegenheit für Diebe sein könnte? Genau aus diesem Grund haben wir bei uns diese Idee wieder verworfen. Und die Lösung mit den Schlüsseln hat sich im Endeffekt auch bewährt, weil das auch kaum länger dauert.
    Gruß
    Axel

  9. #9
    jerry112 Gast
    Hi,

    nimmst Du LOGO! mit Uhr, guckst Du wann Probealarm, stellst Du Sperrzeit ein - bist Du fertig - Tür zu bei Probealarm, Tür auf bei Einsatzalarm.

    Zur Sicherheit haben wir für die Sperrzeit bei Probealarm ein Zeitfenster von 30 Minuten, außerdem ist die Tür auch bei Alarm nur max. 15 Minuten offen, zusätzlich wird der aktuelle Status der Steuerung über's Display ausgegeben.

  10. #10
    Registriert seit
    11.12.2001
    Beiträge
    1.161
    @axeme

    Hallo,

    nun man kann die SPS auch an einen 5-Ton Auswerter anschließen. Beim Auswerter kann man die Schleifen als "bekannt" oder "unbekannt" markieren. Damit wären auch die Fehlöffnungen bei Probealarmen beseiteigt. Haben wir bei uns so gemacht, und es funktionierte ohne Probleme.

    PS: Ich hatte eine Moeller SPS PS4-111-DR1 und eine Moeller Easy für diesen Zweck benutzt. Natürlich hatte ich noch mehrere andere Sachen parallel mit der "großen" damit laufen.

    Mit freundlichen Grüßen

    AndreasP
    Geändert von AndreasP (29.11.2002 um 18:11 Uhr)
    Nachrichtentechnik Erich Rinne
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Einsatzfahrzeuge auf Einsatzfahrt

    Spende für mich im FW-Manager

    Fachlich gebildete Personen könnten fachliche Stellungsnahmen zu meinen
    posting machen.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •