3s ist die besste Zeit!
3s ist die besste Zeit!
ALLE
Die gleiche Schleife wird nicht nochmal alarmiert, alles andere ist käse!
Da jede Schleife zweimal kommt, wird diese nicht doppelt alarmiert, sonst bräuchte man beim Quattro 2 Sprachspeicherplätze (und das ist definitiv so, wenn nicht eingestellt).
D.h. du hast 340, 341, 342 auf dem Melder und alle drei werden hintereinander alarmiert:
340 piep
340 still
341 piep
341 still
342 piep
342 still
Habe selber 2s drinnen, aber bei Alarmumsetzern kann man locker mal 30s einstellen, damit man nicht bei der Anfahrt nochmal alarmiert wird, wenn der AAU sich meldet.
hab auch 2S drinnen unf funzt einwandfrei.
Das ist gut zu wissen, vielen Dank erstmal. Vielleicht wisst Ihr ja jetzt, was ich mit den vielen Meinungen darüber meine, hier haben wir jetzt auch schon wieder zwei ;-) Habs auch grad nochmal selber probiert: Unterdrückung auf 30 sek und dann mal 340 alarmiert, 340 meldet sich die nächsten 30 sek nicht mehr, aber alle anderen ja, so wie abc-truppe es beschrieben hat. Nochmals besten dank
Gruß
Warstader
Wäre ja auch Schwachsinn anders...
Die Funktion ist vorallem ab Q98 aufwärts sehr sinnvoll, da bei einer Alarmierung auf Minipiep oder Lautlos sonst gleich zwei pfeile aufleuchten... Mit der unterdrückung erkennt man wenigstens gleich das mehrere Schleifen gegangen sind... und muss nicht nachschaun ob denn beide raus sind oder die eine zwei mal.
mfg
Richtig, und beim XL+ und beim XLS+ kommt dann nicht so ein Chaos auf, wenn bei jedem Alarm zweimal die selbe Schleife geht und dann evtl. noch mehrere nach, ich finde das ganze einfach ein wenig strukturierter!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)